Theo nguyên tắc nào, áp lực trong hệ thống nước nóng trong nước thay đổi?
Chúc mừng. Nói ngắn gọn về vấn đề. Hệ thống cung cấp nước nóng cho nhà tôi được tổ chức theo một bế tắc. Ống đơn. Vấn đề là ngay cả khi tất cả các nhánh đến các tòa nhà dân cư bị chặn, một sự thay đổi theo chu kỳ của áp lực, lắc lư xảy ra trên đường cao tốc. Và theo đó, khi các trạm bơm tăng áp trong các tòa nhà dân cư đang hoạt động bình thường, do áp lực tích tụ trên đường cao tốc (thành phố), họ không thể cung cấp ổn định cho các căn hộ.
Nhà cung cấp nước nóng trong một thời gian dài đã thuyết phục chúng tôi về các thiết lập không chính xác của các trạm tăng áp xây dựng nhà. Nhưng cuối cùng, khi đến nhà của chúng tôi và hoàn thành việc cúp điện, mà tôi viết ở đầu thư, tôi đã bị thuyết phục rằng vấn đề nằm ở chính họ.
Trong phòng lò hơi của họ tại nguồn cung cấp sau trạm bơm, áp suất ổn định ở 4,5 điểm và không thay đổi. Nơi để tìm độ mịn thủy lực?
Xin chào Trong hệ thống DHW, áp suất thủy tĩnh giảm được quan sát theo hướng của dòng chảy di chuyển. Sự mất ổn định áp lực có thể là do khả năng cung cấp nước chính bị hạn chế.
Thông lượng đường ống không đủ có thể được giải thích bằng:
1. Sự gia tăng số lượng người tiêu dùng.
2. Ban đầu thực hiện không chính xác tính toán thủy lực của đường ống.
3. Van không hoạt động, mở không đầy đủ.
4. Các mảnh vỡ xâm nhập vào mạng lưới cấp nước nóng.
5. Giảm phần bên trong của các đường ống là kết quả của sự lắng đọng vôi trên tường của chúng, như trong ảnh.
Khi thu hẹp khe hở bên trong, không chỉ thông lượng của các ống giảm, mà cả hệ số nhám cũng tăng và do đó, điện trở thủy lực của hệ thống trở nên lớn.