في دارة ثلاثية الطور ، يوجد 4 قواطع دارة ثلاثية الطور ، الأقرب إلى الحمل (حمولة 9 كيلو واط ، يتم تشغيلها عبر موصل) هو 25 A قاطع دارة ، 25 A بعده ، و 40 A خلفه ومدخل 50 A. كيف يمكنني جعل هذه الدائرة انتقائية أثناء دائرة قصر؟ الآن باختصار يتم إيقاف تشغيل جميع الأجهزة ، مما يؤدي إلى إزعاج. شكرا لك

تعليقات الزوار
  1. خبير
    فاسيلي بوروتسكي
    خبير

    مساء الخير يا مارات. تحتوي دائرة إمداد الطاقة لديك على عدد مفرط من الأجهزة وتتعارض مع المبادئ الأساسية لإمداد الطاقة.

    دعني أشرح: لنفترض أن الأولى ، 50 أمبير ، موجودة في محطة فرعية ، والثانية 40 أمبير هي مقدمة إلى لوحة مفاتيح ورشة العمل. ثم يذهب اثنان أمبير 25 بالتتابع - لماذا؟ توفر دارات إمداد الطاقة من المحطات الفرعية دائمًا التشغيل الحلقي لنقاط توزيع ورشة العمل أو تركيب نقطة توزيع أساسية ، والتي يتم من خلالها تغذية المفاتيح الكهربائية الأخرى عبر خطوط شعاعية.

    السؤال التالي هو أين تحدث الدوائر القصيرة ، في أي جزء من الدائرة؟ بدون تحديد ، سيكون الجواب أسوأ من العرافة على أسس القهوة.

    تحتاج إلى ترقية دائرة إمداد الطاقة ، وإعادة سرد التيارات K.Z. على أقسام الدائرة ، تحقق من الاختيار الصحيح لإعدادات الآلات.

    كخيار لحل المشكلة - تثبيت الصمامات ، على سبيل المثال ، بدلاً من جهاز أوتوماتيكي 50 أمبير.