كيف تتخلص من ضجيج المضخة لزيادة ضغط الماء في الطابق السفلي؟
مساء الخير في المبنى السكني (16 طابقًا) في الطابق السفلي ، تحت شقتي ، تم تركيب مضخة لزيادة ضغط الماء حتى تصل إلى الطوابق العليا. بعد التثبيت بدأ في الشقة ضجة ، والتي نسمعها أثناء النهار وخاصة في الليل.
بالنسبة لسؤالي لماذا كان من المستحيل تثبيته تحت المباني غير السكنية ، تم إعطاء الإجابة على أن المضخة يتم تثبيتها فقط في مدخل الأنبوب. هل حقا لا توجد خيارات أخرى؟ ضع على سبيل المثال في الطوابق العليا أو ، مرة أخرى ، تحت منطقة غير سكنية ، حرفيا 10-15 متر من مدخل هذا الأنبوب.
ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟ شكرا لك
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
يوم جيد. إينا ، لا يمكنك فعل أي شيء ماديًا هنا ، نظرًا لأن هذا هو الطابق السفلي ، وليس ملكيتك الشخصية ، بل وأكثر من ذلك ، لا يمكنك لمس المضخة. يمكنك تجربة عزل الصوت ، ولكن من المحتمل ألا يساعد ذلك في موقفك.
ولكن هناك حلول أخرى مشروعة تمامًا للمشكلة.
على سبيل المثال ، MUK 4.3.2194-07 "التحكم في الضوضاء في المناطق السكنية ، في المباني والمباني السكنية والعامةتنص على أن مستوى الضوضاء المسموح به في المباني السكنية خلال النهار هو 55 ديسيبل ، وفي الليل 45 ديسيبل. يتم إجراء القياسات عادةً بواسطة SES ، ولكن بشكل عام ، يمكن تقديم شكوى إلى Rospotrebnadzor.
لتجاوز هذا المعيار ، قد يتم فرض غرامة إدارية على المذنب أو قد يتم إصدار تحذير للمسؤولين من 4000 إلى 8000 روبل ، للمسؤولين القانونيين من 40.000 إلى 80.000 روبل. ليس بكميات كبيرة ، ولكن الضوضاء التي سيتعين عليهم إزالتها وإلا سيتحولون إلى منهاج منتظم. هناك أيضًا نظام للعقوبات على الضوضاء خلال "الساعة الهادئة" ، في مناطق مختلفة ، هذه فترات مختلفة ، وعادة ما تكون ساعتان في فترة ما بعد الظهر وفي عطلات نهاية الأسبوع / العطلات (هنا عادة ما يكون الصباح حتى 10-11 صباحًا). من الضروري تحديد إقليميا.
هنا وثيقة أخرى مناسبة يمكنك تقديمها إلى القانون الجنائي - SP 30.13330.2012 "إمدادات المياه الداخلية والصرف الصحي للمباني". أقتبس من هناك:
"7.3.3 يجب أن تكون منشآت الضخ التي تزود المباني بالمياه لأغراض الشرب والحرائق والدوران ، كقاعدة عامة ، موجودة في هذه المباني ، وكذلك في مباني وحدات التسخين وغرف الغلايات وغلايات الغلايات ، مما يضمن بدقة مستويات الضوضاء المقبولة في المباني والاهتزاز ، وفقًا لـ SanPiN 2.1.2.2645.
7.3.5 يجب أن توفر تركيبات الضخ الموجودة في المباني السكنية أو مؤسسات الأطفال أو ما قبل المدرسة والفنادق والمصحات والمستشفيات وأماكن الاستراحة تقليل الضوضاء والاهتزاز وفقًا لـ SanPiN 2.1.2.2645 ؛ CH 2.2.4 / 2.1.8.562 ؛ CH 2.2.4 / 2.1.8.566 ".
بالمناسبة ، يمكن أن تضر الاهتزازات من محطة الضخ بسلامة هيكل المبنى. إذا تم تثبيت المحطة مع مخالفات وبسبب هذا يزيد مستوى الضجيج ، فمن مصلحة القانون الجنائي تصحيح هذه اللحظة في أقرب وقت ممكن.