هل من الممكن إجراء خط أنابيب PP لإمدادات المياه تحت المجاري على الحائط؟
مرحبًا ، في منشأتنا ، عند تركيب أنابيب البولي بروبلين لإمدادات المياه إلى المباني السكنية ، كان هناك موقف ، من أجل أن تكون القناة أقل ، تقرر إجراء البولي بروبلين تحت المجاري على الحائط. ومع ذلك ، قيل لنا أنه لا ينبغي القيام بذلك ... لكني لم أجد مثل هذا الحظر في أي مكان. الرجاء مساعدتي في معرفة ذلك.
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
مرحبا ارتيوم. من قال بالفعل أنه من المستحيل وضع أنابيب PP لإمدادات المياه تحت المجاري على الحائط؟ إذا كان هذا نوعًا من السلطة ، فمن المنطقي ترتيب المشكلة لفهم اللوائح المنظمة.
وسؤال آخر: لماذا لا يمكن القيام بذلك ، ما هو المقصود بالضبط بهذا؟ لا يمكنك وضع أنابيب المياه في المنطقة المجاورة مباشرة للصرف الصحي؟ أو لإحداث اختلافات بحيث يشكل الصندوق على طول ارتفاع الحشية ركبتين؟ إن حجة الأشخاص الذين قالوا إن المرء لا يستطيع وضع أنابيب المياه PP بهذه الطريقة ليست واضحة تمامًا.
أنصحك بالقراءة المقالة حول المعايير والقواعد والمتطلبات. إذا تم وضع أنابيب المياه والصرف الصحي في صناديق منفصلة وطرق سريعة ، فإن تقاطعها لا ينتهك المتطلبات.
مرحبًا. ربما كان هذا قصدًا - SP 30.13330.2016 إمدادات المياه الداخلية والصرف الصحي للمباني: "5.4.12 يُسمح بالربط المشترك لخطوط أنابيب مياه الشرب مع خطوط أنابيب الصرف الصحي فقط من خلال القنوات ، في حين يجب وضع خطوط أنابيب الصرف الصحي أسفل إمدادات المياه.“