كيف يمكنني إصلاح التهوية الإشكالية في الطابق السفلي من المرآب؟

الكسندر
2
الجواب
355
المشاهدات

مرحبًا لدي سؤال حول إعادة تنظيم تهوية مرآب الطابق السفلي. حجم الطابق السفلي هو 6x4x4 متر حول محيط المرآب بأكمله ، أي الطابق السفلي "بالضبط" تحت المرآب. النقطة هي ما يلي: تقع فتحات المدخل والعادم على جدار قصير واحد. مستخرج من خلال الركبة عبر FBS إلى الشارع ، بطول حوالي 3 أمتار ، مع عاكس خانزينكوف مصنع ومثبت (TsAGI) في الزاوية العلوية من الطابق السفلي.

يمر التدفق أيضًا من خلال الركبة من خلال FBS وينخفض ​​بواسطة قناة التهوية في زاوية أخرى إلى الأرض ، ~ 25-30 سم من الطابق السفلي. هذا المخطط غير صحيح ، لأنه يتم تشكيل "الطائر" ومنطقة ركود في أقصى أركان الطابق السفلي. إذا قمت بنقل أو إطالة التدفق أو التدفق عن طريق قناة التهوية ، يمكنك الحصول على نمط قطري ، ولكن ما هو الأفضل للنقل أو التدفق أو التدفق؟

بافتراض وجود تهوية مشتركة ، قم بتمديد المخرج وتثبيت مروحة محورية ، على الرغم من أن العاكس يعمل بشكل جيد ، راجعته بالدخان وشريط من الورق ، ولكن على قناة التمديد ، التي تبلغ 6 أمتار ، لن تعمل التهوية بدون إكراه بسبب المقاومة المحلية للقناة.

إذا تم تمديد التدفق بنفس الطريقة ، تاركًا المخرج كما هو (طبيعي) ، فلن يكون هناك تدفق تقريبًا مرة أخرى ، بسبب المقاومة المحلية لقناة التهوية ، أو لتركيب مروحة على التدفق. أقطار مدخل ومخرج 125 مم ، لا توجد إمكانية لإعادة ، وكذلك نقل المخرج أو التدفق بطريقة بناء.

لا تعمل التهوية الطبيعية في هذه الأقطار وجهاز الحساب ، ولكن من الناحية العملية ، ربما يرجع ذلك إلى العاكس ، ولكن هناك مناطق ركود في الأركان البعيدة.

عند إطالة التدفق حسب مخطط التهوية الطبيعية ، هل من الواضح أن قناة التهوية يجب أن تكون مائلة إلى الأسفل؟ على الرغم من أن كل واحد سيعمل بشكل سيئ للغاية بسبب الخسائر في مقاومة القناة نفسها. ماذا تفعل؟

تعليقات الزوار
  1. خبير
    أليكسي ديديولين
    خبير

    مساء الخير ، ألكسندر.

    يعتمد التدفق على الصبيب الأقصى للقناة وقوة الجر للتدفق الخارجي. في حالتك ، من الأفضل نقل التدفق ، لأن المنفذ يعمل ويعمل بالفعل على خلق نوع من حركة الهواء. لا أنصح بلمسها مرة أخرى. صبيب الدفق بقطر 125 مم. إنها تكفي لغرفة بسعة مكعب 48 م 3.

    لفهم كيفية عمل نظام التهوية ككل ، من الضروري قياس معدل تدفق الهواء في قناة العادم. يمكنك التصرف تجريبيا ، لأنه يجب حل المشكلة على أي حال. انقل التدفق وانظر ما هي قوة الجر الخارجة.

    إذا تم امتصاص ورق الصحف بشكل ملحوظ ، يدور الهواء. إذا كانت تلتصق قليلاً بالفتحة ، فقم بتركيب مروحة عادم على التدفق الخارجي ، وبالتالي زيادة تدفق الهواء النقي وتبادل الهواء ككل.

    أوصي بشراء مروحة مزودة بجهاز استشعار للرطوبة على الفور. من خلال ضبطه على مؤشر محدد ، سيتم تشغيله / إيقافه بشكل مستقل دون مشاركتك.

    أنصحك بقراءة المقالات أيضًا:
    1. تهوية القبو - هنا معلومات عامة.
    2. القنوات البلاستيكية - أصناف مع توصيات للاختيار. مفيد في مرحلة نقل التدفق.
    3. بدلاً من مروحة مزودة بمستشعر للرطوبة ، غالبًا ما يتم تثبيت القنوات ، وهذا الحل مناسب أيضًا لك. يتم عرض معلمات التشغيل والآراء بالتفصيل هذه المقالة.

  2. الكسندر

    يوم جيد ، أليكسي! شكرا على الجواب! في الواقع ، بينما كنت أنتظر إجابة ، لم أجلس خاملًا ، ومن خلال استنتاجاتي للمضاربة والحدس والتعليم الفني ، كان التدفق нил هو الذي أطال قناة التهوية

    بالطبع ، كان لا بد من تركيب مروحة (محورية) في التدفق ، وكذلك في التجارب وكذلك في التدفق. تدفق أداء أقل قليلاً. يعمل العاكس عندما تكون هناك رياح ، وإذا لم يكن كذلك ، فإن غطاء المحرك بدون مروحة ، ولكن بعد ذلك يتم الحصول على تهوية ميكانيكية كاملة تقريبًا получается بشكل عام ، أذهب من خلال الخيارات ، لا يوجد الكثير منها 🙂

    فيما يتعلق بالجهاز ، اعتقدت بالفعل أنه من أجل التقييم على الأقل بالأرقام للفرق بين التدفق والتدفق ، فإن السؤال هو في الحل.

    أما جهاز استشعار الرطوبة. في الواقع ، أنت بحاجة إلى مقارنة رطوبة الهواء "في الخارج" وفي الداخل ، وإعادة حساب الرطوبة المطلقة هنا وهناك ، وعندها فقط تقرر ما إذا كنت تريد تهوية هذا الهواء أم لا. ستتمكن الإلكترونيات من القيام بذلك ، وإلا يمكنك "جلب" رطوبة أكثر مما هي عليه ، ولم يتم عزل جدران الطابق السفلي بعد ، أي البرد ونقطة الندى لم تلغ ...

    1. كل شيء واضح هنا ، ولكن لا يمكنني تغيير أي شيء في طريقة البناء ، أو سيكون مكلفًا للغاية.
    2. أستخدم مراوح "VENTS" بلاستيكية F125 مم أيضًا من هذه الشركة المصنعة VKO

    كما أفهمها ، أحتاج بالفعل إلى تدفق ميكانيكي على أساس منتظم ، وبالتالي يمكن تركيب قناة التهوية للتدفق "بالضبط". في فصل الشتاء ، يجب تشغيل مروحة التدفق بشكل متقطع ، باستثناء أن لدي مصراع كهربائي للتدفق. مع غطاء محرك السيارة (التدفق) ستحتاج إلى التفكير.