كيف يتغير الضغط من نقطة الاستهلاك إلى نقطة تناول الماء؟

آنا
1
الجواب
124
المشاهدة

يوم جيد! تم تجهيز مبنى سكني صغير مكون من 3 طوابق بخزان مياه خاص للمطور (مملوء بالجاذبية) ومحطة ضخ. بعد 4 سنوات ، بدأت المحطة في العمل بشكل سيئ. أنا أعيش في الطابق العلوي. الآن ، عندما تفتح الصنبور ، عليك الانتظار حتى يظهر قطرة ماء على الأقل. من الواضح أن هناك حاجة إلى إصلاح كبير أو استبدال.

لكن السؤال هو - إلى أي مدى يتغير الضغط في النظام بسبب المسافة (من نقطة الاستهلاك إلى نقطة استهلاك الماء)؟ ما هي المحطة الأنسب لمثل هذا المنزل؟ شكرا لك على إجاباتك المحتملة.

تعليقات الزوار
  1. خبير
    نيكولاي فيدورنكو
    خبير

    مساء الخير آنا. لسوء الحظ ، من المستحيل إجراء أي حساب من البيانات المشار إليها.

    يؤثر الكثير من بيانات الإدخال على فقدان الضغط:

    - المسافة الأفقية من الحشوة إلى الخلاط الأبعد ، على التوالي ، المسافة العمودية إلى الحنفية الأبعد ؛
    - عدد الشقق في منزلك والعدد التقديري للسكان. يعتبر استهلاك الفرد 36 لترًا / دقيقة ؛
    - مكان تركيب الخزان ومحطة الضخ ؛
    - يؤثر قطر الأنابيب وموادها بشكل مباشر على الفقد ؛
    - يؤثر عدد المنعطفات والانعطافات أيضًا على انخفاض الضغط في النظام الكلي.

    يوفر الجدول المرفق التوجيه لك. هناك صيغة تقريبية جدًا لحساب الخسارة الرأسية ، تبدو كما يلي: 10 متر أفقي 1 متر رأسي. مناسب فقط للأنابيب التي يبلغ قطرها 20 مم (داخلي 16 مم).

    ألاحظ أنه كلما زاد قطر أنبوب الماء ، زاد الضغط في الصنبور. تواجه مقاومة أقل في الأنابيب ، يزيد الضغط. يمكن اعتبار أحد الخيارات الممكنة للترتيب في الشكل.

    يتطلب سؤالك حسابات جادة بناءً على شروط محددة وبيانات أولية. إن التوصية بمحطة مناسبة ستكون خدعة من جانبنا.

    يوجد المقالة حول بناء محطة ضخ مياه في منزل خاص - اقرأ ، سيكون مناسبًا جدًا لحالتك.

    الصور المرفقة:
أضف تعليقًا

حمامات السباحة

مضخات

الاحترار