بأي مبدأ يتغير الضغط في نظام الماء الساخن المحلي؟
تحية طيبة. لفترة وجيزة حول المشكلة. إن نظام إمداد منزلي بالماء الساخن منظم وفق مأزق. أنبوب واحد. المشكلة هي أنه حتى عندما يتم حظر جميع الفروع للمباني السكنية ، يحدث تغير دوري في الضغط ، يحدث التمايل في الطريق السريع. وبناءً على ذلك ، عندما تعمل محطات الضخ المعززة في المباني السكنية وما إلى ذلك بشكل طبيعي ، بسبب تراكم الضغط على الطريق السريع (المدينة) ، لا يمكنها توفير إمدادات مستقرة للشقق.
أقنعنا مورد المياه الساخنة لفترة طويلة بالإعدادات غير الصحيحة لمحطات تقوية بناء المنازل. ولكن في النهاية ، بعد أن ذهبت إلى منازلنا ، وأكملت الانقطاعات ، التي أكتب عنها في بداية الرسالة ، أصبحت مقتنعاً بأن المشكلة كانت في أنابيبهم الرئيسية.
في غرفة الغلاية عند الإمداد بعد محطة الضخ ، يكون الضغط مستقرًا عند 4.5 نقطة ولا يتغير. أين تبحث عن النقاء الهيدروليكي؟
مرحبًا في نظام DHW ، لوحظ انخفاض في الضغط الهيدروستاتيكي في اتجاه التدفق المتحرك. قد يكون عدم استقرار الضغط بسبب السعة المحدودة لإمدادات المياه الرئيسية.
يمكن تفسير إنتاجية الأنابيب غير الكافية من خلال:
1. زيادة عدد المستهلكين.
2. في البداية تم إجراء حساب هيدروليكي لخط الأنابيب بشكل غير صحيح.
3. الصمامات المعطوبة ، وفتحة غير مكتملة.
4. دخول الحطام إلى شبكة إمدادات المياه الساخنة.
5. تقليل الجزء الداخلي من الأنابيب نتيجة لترسب الجير على جدرانها ، كما في الصورة.
عند تضييق الخلوص الداخلي ، لا ينخفض إنتاجية الأنابيب فحسب ، بل يزداد أيضًا معامل الخشونة ، ونتيجة لذلك ، تصبح المقاومة الهيدروليكية للنظام كبيرة.