كيفية تكوين المضخات بشكل صحيح لإمدادات المياه السطحية؟
مرحبا ، أنا بحاجة لمساعدتكم. لقد اتصلت بك سابقًا ونصائحك ساعدت حقًا.
الآن الوضع هو هذا - لدينا نظام طريق مسدود ، قمنا بتوصيله بنظام إمداد المياه السطحية - أنبوب 110 ، بلاستيك ، 3 كم. تم إدخال أنبوب 40 له ، فرع 4.5 كم. في غرفة الضخ توجد مضخات Villo 3.2 المربعة ، ولكن لا تتدفق المياه إلى الفرع الذي يبلغ طوله 4.5 كم. لا يزال لدينا مضخات حريق سبيروني 5.5 متر مربع. قمنا بتوصيل مضخة حريق - مضخات تعمل 3.2 متر مربع و 5.5 متر مربع ، وتحسن الضغط فقط في الأنبوب 110 ، ولكن في الأربعين لم يحققوا النتيجة المرجوة. الآن نريد نقل إدراج الأنبوب 40 إلى غرفة الضخ وتشغيل المضخة الثالثة 7.5 متر مربع.
السؤال هو - هل ستعمل ثلاث مضخات بسعات مختلفة؟ لدينا أيضًا الأتمتة ، ومضخة الحريق تعمل فقط في الوضع اليدوي. قمنا بعمل قاذفات بين قاذفات - قاذفتان ، سباكة ورجل إطفاء ، قيد التشغيل ... لكن قاذفة الإطفائي قيد التشغيل باستمرار. ثم قمنا بتغذية الأسلاك من المضخة إلى المضخة (تكلف الآلة 63 ألف). قل لي كيف أكون؟
مرحبًا. هذه ليست حالة بسيطة ، سيكون من الممكن معرفة حلها بشكل أسرع إذا رسمنا على الأقل مخططًا تقريبيًا لنظام إمدادات المياه والمضخات المتصلة يدويًا. دعونا فرزها بالترتيب.
كما أفهمها ، لا توجد مشاكل ضغط في مقطع 3 كم من الأنبوب 110 ، أليس كذلك؟ في هذه الحالة ، اتضح أنه ليس لديك ما يكفي من طاقة المضخة لقسم 4.5 كم لإدخال الأنبوب الأربعين. من الممكن أن تكون قد أخطأت في الحسابات ، على سبيل المثال ، الارتفاعات ، والتي تتطلب بالفعل المزيد من الطاقة لضخ المياه إلى نقطة النهاية.
فيما يتعلق بمضخات ذات قدرات مختلفة ، مع الاتصال الصحيح ، سيكون بمقدورهم العمل في وقت واحد.
فيما يتعلق بمسألة حرق المبتدئين ، هنا تحتاج إلى توظيف كهربائي متمرس يربط كل شيء بشكل صحيح ، لأن المعدات قوية وتتطلب اهتمامًا خاصًا. للأسف ، لا يمكنني اقتراح أي شيء هنا دون معرفة مخطط الاتصال بأكمله وعدم رؤيته.