مرحبا ، أنا بحاجة لمساعدتكم. لقد اتصلت بك سابقًا ونصائحك ساعدت حقًا.

الآن الوضع هو هذا - لدينا نظام طريق مسدود ، قمنا بتوصيله بنظام إمداد المياه السطحية - أنبوب 110 ، بلاستيك ، 3 كم. تم إدخال أنبوب 40 له ، فرع 4.5 كم. في غرفة الضخ توجد مضخات Villo 3.2 المربعة ، ولكن لا تتدفق المياه إلى الفرع الذي يبلغ طوله 4.5 كم. لا يزال لدينا مضخات حريق سبيروني 5.5 متر مربع. قمنا بتوصيل مضخة حريق - مضخات تعمل 3.2 متر مربع و 5.5 متر مربع ، وتحسن الضغط فقط في الأنبوب 110 ، ولكن في الأربعين لم يحققوا النتيجة المرجوة. الآن نريد نقل إدراج الأنبوب 40 إلى غرفة الضخ وتشغيل المضخة الثالثة 7.5 متر مربع.

السؤال هو - هل ستعمل ثلاث مضخات بسعات مختلفة؟ لدينا أيضًا الأتمتة ، ومضخة الحريق تعمل فقط في الوضع اليدوي. قمنا بعمل قاذفات بين قاذفات - قاذفتان ، سباكة ورجل إطفاء ، قيد التشغيل ... لكن قاذفة الإطفائي قيد التشغيل باستمرار. ثم قمنا بتغذية الأسلاك من المضخة إلى المضخة (تكلف الآلة 63 ألف). قل لي كيف أكون؟

تعليقات الزوار
  1. خبير
    نيكولاي فيدورنكو
    خبير

    مرحبًا. هذه ليست حالة بسيطة ، سيكون من الممكن معرفة حلها بشكل أسرع إذا رسمنا على الأقل مخططًا تقريبيًا لنظام إمدادات المياه والمضخات المتصلة يدويًا. دعونا فرزها بالترتيب.

    كما أفهمها ، لا توجد مشاكل ضغط في مقطع 3 كم من الأنبوب 110 ، أليس كذلك؟ في هذه الحالة ، اتضح أنه ليس لديك ما يكفي من طاقة المضخة لقسم 4.5 كم لإدخال الأنبوب الأربعين. من الممكن أن تكون قد أخطأت في الحسابات ، على سبيل المثال ، الارتفاعات ، والتي تتطلب بالفعل المزيد من الطاقة لضخ المياه إلى نقطة النهاية.

    فيما يتعلق بمضخات ذات قدرات مختلفة ، مع الاتصال الصحيح ، سيكون بمقدورهم العمل في وقت واحد.

    فيما يتعلق بمسألة حرق المبتدئين ، هنا تحتاج إلى توظيف كهربائي متمرس يربط كل شيء بشكل صحيح ، لأن المعدات قوية وتتطلب اهتمامًا خاصًا. للأسف ، لا يمكنني اقتراح أي شيء هنا دون معرفة مخطط الاتصال بأكمله وعدم رؤيته.