ماذا تفعل إذا لم تتوقف محطة الضخ عند الوصول إلى الضغط المطلوب؟
مرحبًا محطة الضخ لا تتوقف ، الضغط كما هو متوقع. بالفعل استبدل مفتاح الضغط بمفتاح جديد - لم يساعد. استبدل كل ما هو ممكن ... ولكن لا يزال الضغط لا يتوقف. كيف تكون
الصور المرفقة:
تعليقات الزوار
أضف تعليقًا
إذا كان سبب عدم توقف المحطة ليس في انهيار مفتاح الضغط ، فيجب التحقق مما يلي وتحديده وتصحيحه:
1. العثور على مكان انخفاض ضغط النظام (تسرب خفي للمياه) واستعادة ضيق ؛
2. تنظيف الصمام العكسي - ربما يكون مسدودًا ؛
3. الحصول على الفلتر وتنظيفه عند مدخل المحطة.
4. تحقق مما إذا تم امتصاص الهواء من خلال أنبوب المدخل واستبعد هذا الاحتمال ؛
5. قم بقياس قيمة الجهد الكهربائي الموفر للمحطة وحدد مدى ثباتها - ربما يكون السبب بالتحديد في مصدر الطاقة ؛
6. احصل على القاذف وتحقق من وجود ضرر - قد يكون من المفيد استبداله ؛
7. السبب الأكثر لا يصدق ، ولكن يحدث في بعض الأحيان ، هو المكره المكسور ، والذي يجب استبداله.
جربها. يجدر العثور على عطل وتصفيته ، حيث يجب أن يستقر عمل محطة الضخ. إذا كان ذلك - اكتب ، سوف نفهم.