Вентилатори, откраднати от димните системи и пожарогасителните системи

победител
1
отговорът
100
Посещения

Здравейте, помогнете със съвет. Системата за изпускане на дим в 14-етажната сграда не работи - вентилаторите откраднаха! В тази връзка въпросите:

  • Може ли да се експлоатира сграда?
  • Включва ли димоотводната система в цялостната система за гасене на пожар?
  • Колко струват вентилаторите, монтажа и пускането в експлоатация?
  • Кой е отговорен за работата на системата за изпускане на дим и пожарогасене?

14-етажна панелна жилищна сграда от серия I-209. Построен през 1969г. Брой апартаменти: 98.

Благодаря ви!

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Алексей Дедюлин
    експерт

    Първо искам да попитам: вие направихте изявление за кражбата, информирахте Наказателния кодекс. Те трябва да монтират нови вентилатори в най-кратки срокове, тъй като системата за отстраняване на дим е включена в общата система за гасене на пожар на жилищна сграда.

    Системата за управление на вашия дом отговаря за работата на системата за отстраняване на дим и пожарогасене, така че не е необходимо да знаете никакви въпроси относно цените, тъй като наемателите не трябва да плащат за възстановяването на вентилаторите. Ако Наказателният кодекс бавно разрешава проблема, след това се свържете директно с пожарната служба, те определено ще помогнат за решаването на този проблем възможно най-бързо.

    От техническата документация трябва да се съсредоточи върху GOST 12.1.004-91, GOST 12.3.047-98.

басейни

помпи

затопляне