Как да проверите компресора от септична яма за работоспособност?

Роман
1
отговорът
226
Посещения

Добре дошли! Компресорът на септичната яма спря да показва признаци на живот, може ли да има причина за мембраните? Или глупаво изгоря? Включвам се в мрежата - мълчи, не работи. Благодаря ви!

Коментари на посетителите
  1. експерт
    Николай Федоренко
    експерт

    Добре дошли! В повечето септични ями са инсталирани компресори с мощност 60-110 W, в които няма части за търкане, подложени на повреда.

    Ако устройството се повреди, на първо място е необходимо да се провери наличието на захранващи и захранващи кабели. За да направите това, изключете компресора от захранването вътре в септичната яма, внимателно проверете захранващите кабели и го свържете чрез удължителен кабел към всеки работещ контакт. Ако има електричество, но проводниците не са повредени, но устройството не се включва, тогава с голяма степен на вероятност сривът е свързан с повреда на електромагнита или автоматизация. Ако мембраната е повредена, единицата се включва и се чува характерен шум, но въздухът не навлиза в септичната яма, т.е. оборудването работи, но аерация не се наблюдава.

    Ако имате договор за обслужване на септична яма с организация, можете да се свържете с тях за диагностика на компресора. По правило тестването на компресорите е част от стандартната автономна канализационна услуга.