Въпроси относно подреждането на система на базата на септична яма „Unilos Astra”
Здравейте Интересувам се от няколко въпроса, може би някой знае.
Първият е, че тръбата за принудително изпускане в септичната яма е разположена под ъгъл нагоре, така че останалата течност след изключване на помпата Jilex да тече обратно. Защо е необходимо това?
Вторият - септичната яма "Unilos Astra" има светодиод в контролния блок, който трябва да свети ярко само при появата на аварийния поплавък, тоест това вече предполага наличието му в станцията. Защо съм принуден да сложа поплавък, за да организирам аларма? Всяка компания има собствен подход към този въпрос?
И последното - мога ли да използвам PDO-N501-43 (PDU-R501-85) или LEO плаващ превключвател като сензор за ниво на водата?
Благодаря предварително.
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Добър ден, Владимир. Да вървим в ред.
1. Принудителната дренажна тръба е разположена под ъгъл нагоре, за да не се „разкъсва“ през зимата. Цялата течност се оттича обратно, оставяйки я празна. Вътре в септичната яма се наблюдава бактериална активност, което води до поддържане на температурата на около + 40 ° С.
———-
2. Unilos Astra е напълно автоматизиран и оборудван с контролно устройство. В случай на авария (запушване на тръби, изпускателна тръба за пречистени отпадни води, прекомерно едновременно изхвърляне в приемната камера) е възможно критично покачване на нивото на водата. Тази ситуация води до преливане на мястото на монтаж на контролния блок. Без аларма ще възникне късо съединение и пълен срив на канализационната система на вашия дом. За пояснение погледнете фигура 1, която прикрепих към отговора.
Сензорът, за който пишете, е визуално достъпен само когато повдигнете капака. Невъзможно е да се предвиди в кой момент е необходимо да се провери. Сигналната лампа е инсталирана за удобство най-често на капака на самия септичен резервоар. Фигура 2 - изглед на алармата и Фигура 3 - изгледът й, когато е инсталиран с опцията на люка. Възможно е да изведете сигнална лампа към стълб или директно към къщата според вашето желание. Има по-модерни модели с GPS предавател, тази конфигурация изпраща сигнал до мобилен телефон.
Отличителна черта на септичните резервоари на Astra е електромагнитният клапан, който превключва режимите на работа. Именно той осигурява високо ниво на почистване до 98% и контролира системата на работа. В същото време това е най-слабата точка.Той е чувствителен към пренапрежения, поради което е задължително да инсталирате стабилизатор на напрежението.
Моля, обърнете внимание, че производителят в гаранционната карта посочва необходимостта от стабилизатор. В случай на отсъствие, гаранцията не се прилага.
Ако електромагнитният клапан се повреди, системата напълно спира да работи. В случай на прекъсване на електрозахранването е по-добре да се притеснявате за непрекъснато захранване.
———-
3. Сензорите, които посочвате, се използват за други цели. Първоначално те не са били предназначени за отводняване.
Освен това препоръчвам да се запознаете тази статия на нашия уебсайт.