Как да изчислим размера на правоъгълен вентилационен канал за 150 тръби?
Добър ден Кажете ми, моля, ако проектът ми има вентилационен канал с диаметър 150 мм, тогава какъв размер мога да инсталирам правоъгълен вентилационен канал? Намерено 204 * 60 с прехода към тръбата 150. Но дали е подходящ за подмяна на 150 тръби? Благодаря ви!
Коментари на посетителите
Добавете коментар
Здравейте При изчисляването трябва да се изхожда от еквивалентния диаметър, т.е. диаметърът на канала с напречно сечение под формата на кръг, където загубата на триене е равна на съответната стойност в канала с правоъгълно напречно сечение със същата дължина.
Еквивалентният диаметър за правоъгълно сечение се изчислява, както следва: De = 1,30 x ((204 x 60) 0,625) / (204 + 60) 0,25) = 150, където De е еквивалентният диаметър в mm.
Това означава, че кръглият канал има площ на сечение по-малка от съответния параметър на канала със сечение под формата на правоъгълник с еквивалентен диаметър. Като се има предвид, че площите на напречното сечение - кръгли и правоъгълни, са равни, периметърът на правоъгълното сечение трябва да бъде по-голям от обиколката:
1. Стойността на периметъра: 204 x 2 + 60 x 2 = 528 mm;
2. Окръжност: 2 x π x R = 2 x 3,14 x 75 = 471 мм.
Както можете да видите, условието не е изпълнено, следователно каналът 204 х 60 не може да замени тръба с диаметър 150.
Може би ще бъдете полезни тази статиякъдето ще намерите формули и примери за изчисления по тях.
Ако еквивалентният диаметър е известен, можете да намерите без никакво изчисление страните на правоъгълния канал съгласно таблицата, приложена по-долу.