Požadavky na systém APS 14-podlažní budovy

Jana
1
odpověď
71
pohled

Dobré odpoledne Moji rodiče žijí ve 14podlažní budově - bod stavby v roce 1975 v Krasnoselském okrese Petrohrad. Dům nefunguje systém APS.

Dům má plynová kamna a téměř kompletně uzavřená okna v suterénu. Rodičtí inženýři se domnívají, že je ohrožena bezpečnost výškové budovy. Napsali trestnímu zákoníku - žádná odpověď. Prosím, řekněte mi, ve kterém aktuálním dokumentu / dokumentech můžete získat popis - co by mělo být větrání, bezpečnostní systém ve 14-podlažní obytné budově v roce 1975 s plynovými kamny.

S jakými organizacemi se mohu obrátit, abych provedl inspekci a vyvodil závěr o domácí bezpečnosti? Na které organizace bych se měl obrátit a obnovit podmínky nezbytné pro bezpečnost domova? Děkuji

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Vasily Borutsky
    Expert

    Ahoj. Potřebujete dokumenty obsažené v seznamu vyhlášky č. 1521, závazné normy a pravidla zajišťující shodu s Technickým předpisem o bezpečnosti budov:

    1. SNiP 31-01-2003 „Rezidenční bytové domy“, odstavce 4.5-4.7.
    2. SP 60.13330.2012 “SNiP 41-01-2003„ Vytápění, větrání a klimatizace ”.
    3. SP 62.13330.2011 „SNiP 42-01-2012„ Rozvodné systémy plynu “.

    Stejně jako další dokumenty:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - o požární bezpečnosti budov.
    2. ПП 870 - ТР bezpečnost plynárenských distribučních sítí.
    3. SP 402.1325800.2018 - pravidla pro návrh spotřeby plynu.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- pravidla, která chrání požární systémy.
    5. SP 402.1325800.2018 - „Obytné budovy. Pravidla pro navrhování systémů spotřeby plynu. “
    6. Federální zákon č. 123 - „Technické předpisy o požadavcích na požární bezpečnost“.
    7. PP č. 390 - „O režimu požární bezpečnosti“.

    Tyto dokumenty vás mohou vést při psaní opakované žádosti do trestního zákona.

    „Jaký by měl být systém ventilace a zabezpečení ve 14-patrové obytné budově v roce 1975 s plynovými kamny“ - ne. Nyní MKD zpravidla nezplynuje nad 28 metrů se vzácnými výjimkami. Ano, nepotřebujete to, požadavky na MKD, které jsou uvedeny výše, jsou dostačující. Můžete se řídit obecnými ustanoveními, jsou dost.

    Pokud jde o trestní zákon. Navrhuji, abyste v trestním zákoně napsali další prohlášení adresované hlavě a uvedli seznam regulačních dokumentů, na jejichž základě se vaše žádost řídí. Musíte napsat 2 kopie a ujistěte se, že obdržíte potvrzení o přijetí vaší žádosti.Pokud vám nebyly zodpovězeny nebo odmítnuty, máte 2 způsoby:

    1. Proveďte nezávislou prohlídku nebo se obraťte na odpovědné hasičské úřady.

    2. Stěžujte se na inspekci bydlení, Rospotrebnadzor, státní zastupitelství (vyberte si, kde sami), že zástupci trestního zákoníku s vámi nechtějí komunikovat nebo něco porušovat (připojte kopie prohlášení a případně odpověď na trestní zákon).

    V zásadě jeden neinterferuje s druhým, můžete použít obě možnosti. Zpravidla jsou takové nároky uspokojeny u soudu. Většina pravidel se však vztahuje pouze na nové, zrekonstruované a zrekonstruované budovy. Na druhou stranu lze základní APS nainstalovat kdykoli.

    Mimochodem, generální opravy se provádějí v různých pásmech Ruské federace s frekvencí 10–25 let. To není normativní, ale přesto byste měli mít nějaká přibližná data, kdy je událost naplánována, zejména podle komunikace zavedené v domě.

    Neváhejte se obrátit na úřad, přesto však opakovanou žádost napište do trestního zákoníku a znovu ji podejte a zařaďte ji podle očekávání.