Mohu prodloužit potrubí podlahového klimatizace a připojit jej ke stropnímu větrání?
Dobré odpoledne Prosím, řekněte mi, zda je možné prodloužit potrubí podlahového klimatizace a připojit jej ke stropnímu větrání (výška 3 metry). Zkomplikuje přetížení provoz zařízení? Díky za odpovědi.
Komentáře návštěvníků
Přidejte komentář
Ahoj Výrobci chladicích monobloků nedoporučují prodlužovat tovární zvlnění kvůli zvýšenému zatížení kompresoru, což vede ke snížení výkonu a předčasnému opotřebení zařízení.
V praxi prodloužení zvlnění o 1-2 metry zpravidla mírně ovlivňuje výkon klimatizačního zařízení, zejména pokud potrubí nemá ostré ohyby a prochází v přímé linii. Při prodloužení vlnité trubky na 1 metr je pro stavbu lepší použít trubku se stejným průměrem jako trubka z výroby. Při prodloužení o více než 1 metr by měla být upřednostňována stohovatelná trubka s menším průměrem než ta hlavní. Tím se kompenzuje ztráta tlaku. Pro připojení potrubí se používají speciální adaptéry. Pokud je to možné, pro snížení tepelných ztrát je lepší nezvětšit délku zvlnění, ale úplně ji nahradit delší.
Odvod horkého vzduchu z mobilního klimatizačního zařízení do ventilačního systému je možný za následujících podmínek:
1) délka výstupu vzduchu nepřesahuje 5-6 metrů;
2) průměry ventilačních a vlnitých trubek jsou stejné, což vám umožňuje vytvořit pevnou montáž;
3) nejdůležitější věc - větrání je v dobrém stavu, pravidelně opravováno a čištěno.
Hodně štěstí