Umístění venkovní jednotky split systému na prosklenou lodžii

Anatoly
1
odpověď
168
zobrazení

Je možné umístit venkovní jednotku splitového systému ne na vnější stěnu budovy, ale umístit ji na prosklenou lodžii? Jaká překvapení lze očekávat?

Toto je nestandardní umístění venkovní jednotky a já jsem se nesetkal s diskuzí o možných problémech s tímto umístěním venkovní jednotky. Předem děkuji, pokud někdo toto téma podporuje.

Komentáře návštěvníků
  1. Expert
    Alexey Dedyulin
    Expert

    Dobré odpoledne, Anatoly. Je to možné a existují dvě možnosti.

    1. Poloha je identická s běžnou ulicí. Blok by měl být umístěn naproti otevíracímu křídlu. Obecně by na balkoně / lodžii měly být alespoň tři. Pokud není dostatečná ventilace / cirkulace vzduchu, bude automatizace klimatizace fungovat a jednoduše se vypne a nebude mít čas na chlazení / ohřev místnosti.

    Je důležité věnovat pozornost tomu, na které straně je balkon / lodžie, je-li na jih, je otázka ještě naléhavější. Instalace nuceného větrání pomůže minimalizovat rizika při odstavení. V uzavřeném prostoru a klimatizační jednotce může teplota stoupnout až na 60 stupňů.

    Nezapomeňte na hluk během provozu. V noci bude nabízené nepohodlí znamenat výběr: nadále poslouchejte neustálý hukot ventilátoru nebo vypněte split systém.

    2. Druhá možnost, nákladnější - uspořádání skříně / zásuvky pro klimatizaci v místnosti. Vizuálně jsou možnosti na obrázcích: 1, 2, 3. Ve skutečnosti jsou možnosti uspořádání mnohem větší a některé z nich umožňují harmonicky integrovat venkovní jednotku do místnosti.

    Při aranžování je třeba věnovat pozornost:

    • Na velikosti. Doporučuji, abyste na místě probrali diskusi se staviteli a odborníky na klimatizaci. Jednotka vyžaduje pravidelnou údržbu a aby nedocházelo k rozebírání poloviny struktury, poskytuje možnosti přístupu do všech uzlů předem. Jednotka je nejčastěji instalována v rozvaděči s odsazením, což je také třeba poznamenat.
    • Počet a velikost ventilačních mřížek v kabinetu. Malá plocha větracích mřížek povede ke stejnému problému automatického provozu jako při standardní instalaci na zeď.
    • Oteplování. Abyste se vyhnuli neustálým problémům s kondenzátem v zimě, měli byste zodpovědně přistupovat k problému a věnovat náležitou pozornost izolaci poklopu.Nejvhodnější je provedení z extrudované polystyrénové pěny.

    Bez ohledu na zvolený způsob instalace bude nepřetržitý provoz klimatizace zajišťovat pouze dobrý příjem / vypouštění vzduchu.

    Přiložené fotografie:
Přidejte komentář

Bazény

Čerpadla

Oteplování