Er det muligt at gøre et varmekredsløb samlet på to etager?
Velkommen! Er det muligt at gøre et varmekredsløb samlet på to etager (5 + 3 radiatorer)? Rør -25. Installation af Leningrad. Eller opdelt i to kredsløb? Tak
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag, Vladimir.
Et omfattende spørgsmål, jeg vil tilbyde to løsninger.
Den første mulighed er grafisk illustreret i skema 1. Den største ulempe er stærk afkøling langs den store ring. De første radiatorer vil være de hotteste og jo længere koldere:
- 1, 2 er de hotteste;
- 3, 4, 5, 6, moderat temperatur;
- 7, 8 er køligere.
Den anden mulighed er grafisk afbildet i diagram 2. Dette er en temmelig effektiv udførelsesform, der gør det let at afbalancere systemet og regulere temperaturregimet for radiatorer. forklaring:
1 - justering af nåleventilen til afbalancering af systemet;
2 - bypass. Gør det muligt at justere eller frakoble et batteri helt;
3 - På installationstrinnet er det bydende nødvendigt at sørge for tilstedeværelsen af en Mayevsky-kran på hver radiator;
4 - kugleventiler er installeret. Tillad let at reparere, udskifte eller midlertidigt slukke for en bestemt radiator fra systemet.
Effektiviteten af et sådant system er meget højere, det giver dig mulighed for at justere temperaturregimet for hvert rum separat.
—————-
Hvis du bemærkede, oprettes der i begge tilfælde en diagonal forbindelse. Figur 3 viser klart fordelen ved den diagonale forbindelse. Effektiviteten er 12% højere. Men i denne forbindelse er der en ulempe - den tildelte plads er fyldt med silt over tid.
Problemet løses ganske let. I installationsfasen skal en skylleventil installeres (installationsplaceringen angives med nummer 1). Når vinklen bliver lavere temperatur, lukkes kun returen fra radiatoren med en kugleventil, og skylningen (forudmonteres en hvilken som helst beholder) al slam åbnes, aflejringer under tryk vaskes ud af dette område.
Jeg kan antage, at antallet af radiatorer er dit husområde 100-130 m2, så et system med et enkelt kredsløb vil helt passe dig. På samme tid vil to kredsløb gøre systemet mere fleksibelt med meget større kapacitet. Den præsenterede ordning kræver mindre afbalancering i tilfælde af omtrent lige store konturlængder.Baseret på den faktiske indretning af huset, placeringen af varmeelementerne, kan du med succes ændre det ved at nærme sig næsten ideelle forhold.