Hvor kan jeg få de retningslinjer for installation af koaksial skorsten?

Michael
2
svaret
233
af visning

Hej Jeg tilbydes at anbringe en koaksial skorsten (vandret) til en gaskedel (1. sal i et to-etagers hus med loft). I henhold til normerne (SP) har du brug for en skorsten 500 mm over taget, ingen steder i standarderne har jeg fundet en undtagelse for koaksiale skorstene.

Er der et dokument, der kan præsenteres for brandmænd og gasarbejdere? Tak

Besøgende kommentarer
  1. Vladimir

    Hej

    Vedrørende de nøjagtige standarder og SNiP - skal du henvende dig til de specialister, der udarbejder projektet under hensyntagen til alle eksisterende regler. Desuden kan de samme gasarbejdere få råd.

    På SNiP kan jeg give et simpelt diagram til et eksempel.

    Vedlagte fotos:
  2. ekspert
    Evgenia Kravchenko
    ekspert

    God eftermiddag Der er et normativt dokument til koaksiale skorstene, selvom det stadig flyder, anbefales, men alligevel eksisterer det og er placeret i joint venture, som du sandsynligvis allerede har studeret mere end én gang, men bare ikke var opmærksom på applikationerne.

    SP 42-101-2003 "Generelle bestemmelser for konstruktion og konstruktion af gasdistributionssystemer fra metal- og polyethylenrør" - her er det, dette er et vanskeligt dokument, vi ser på bilag "G".

    I afsnit D.20 læser vi, at tilbagetrækning af forbrændingsprodukter gennem ydre vægge uden en lodret kanal er tilladt, hvis der er et forseglet forbrændingskammer og en anordning til tvungen fjernelse af dette produkt i atmosfæren.

    D.21 - her får vi at vide, at det er bydende nødvendigt at følge instruktionerne for installation af det gasbrugsudstyr fra den virksomhed, der fremstiller strukturen (naturligvis med alle certifikater), dog opmærksom! Overholdelse af følgende obligatoriske standarder:

    - 2,0 m fra jordoverfladen;
    - 0,5 m vandret mod vinduer, døre og åbne åbninger (gitter);
    - 0,5 m over den øverste kant af vinduer, døre og ventilationsgitter;
    - 1,0 m lodret mod vinduer, når der placeres huller under dem.

    De angivne afstande gælder ikke for vindueåbninger fyldt med glasblokke. Placering af kanalåbninger på facaden på bygninger under ventilationsgrillen er ikke tilladt. Den mindste afstand mellem de to kanalåbninger på bygningens facade skal tages mindst 1,0 m vandret og 2,0 m lodret.Når du placerer en røgkanal under en baldakin, balkoner og gesimser på bygningens tag, skal kanalen gå ud over den cirkel, der er beskrevet af radien R (figur D.2).