Hvordan udstyres en skorsten til en en-kredsløb gas kedel?

Alexander
1
svaret
180
Besøg

Velkommen! Vi planlægger at forbinde et to-etagers murhus med en kælder til gasledningen.

Vi valgte en en-kredsløb gas kedel med et lukket forbrændingskammer (kedlen vil være placeret i kælderen). Der var et problem med at vælge en skorsten. Vi vil gerne installere et koaksialt rør, men den maksimale afstand langs husets ydre væg fra jorden til rørets akse er 30 cm.

Er der nogen måder at installere et koaksialt rør i denne situation? Eller skal vi overveje andre muligheder? På forhånd tak for dine svar.

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    God eftermiddag Alexander. Det er forbudt at installere under 20 cm. Klart vist i figur 1.

    Lille højde har den største risiko - dette er et tilstoppet rør. På grund af dette anbefales det at installere en koaksial skorsten i en højde af 1,5 meter og over jordoverfladen. I dit tilfælde vil det være relevant at overveje yderligere to muligheder (begge vises på billedet).

    Vedlagte fotos:
Tilføj en kommentar