Hvad skal området med en fritstående gaskedel være?
Velkommen! Hvad skal området med en fritstående gaskedel være? Husets areal er 150 kvm, kedlen er 20-25 kW. To kedler vil være placeret i kedelrummet: gas og brænde.
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
God eftermiddag, Vladimir.
1 kW = 0,2 m3, med en lofthøjde i kedelrummet på mindst 2,5 m. Uanset kedelkapaciteten skal kubikapaciteten være mindst 15 m3. 25 kW * 0,2 m3 = 5 m3. Så det krævede minimum 15 m3 passer dig. Del med højden på lofterne 2,5 m (betinget, da du ikke angav den faktiske højde) = 6 m2.
Sørg for at overveje bekvemmeligheden ved kontinuerlig drift. Sørg for den nødvendige plads til varmt vandvarmeren og tilgængeligheden af hver kedel til vedligeholdelse. Glem ikke placeringsstedet for den mindste mængde brændstof i sikker afstand fra kedlen. Ikke altid at opfylde det krævede minimum plads er nok til daglig komfort.