Intet tryk stiger - aflastningsventilen kører

Vladimir
1
svaret
99
Besøg

Hej Jeg har en vægmonteret dobbeltkreds kedel Immergaz. Nu er trykket 0,5. Når jeg prøver at tilføje vand et sted efter 5-10 sekunder efter, at vandet kommer ind i systemet (karakteristisk knurr), fungerer aflastningsventilen ... og følgelig kan jeg ikke hæve trykket. Hvordan man skal være

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Amir Gumarov
    ekspert

    Hej Først og fremmest skal du kontrollere sikkerhedstrykskontakten i din kedel. På diagrammet, som jeg vedhæfter, er det placeret ved nummer 13. Kontroller også driften af ​​installationstrykafbryderen, nr. 17 i kredsløbet.

    Hvis der under verificeringen af ​​disse to relæer ikke opdages funktionsfejl, er problemet i selve ventilen, der udleder vand. Det er muligt, at det knækkede og derfor ikke reagerer korrekt på stigningen i trykket i systemet, idet det taber det, idet det betragtes som forkert urimeligt. Men mest sandsynligt er årsagen til problemet i et af relæerne, nr. 13 eller nr. 17 i kredsløbet.