Hej Jeg har en vægmonteret dobbeltkreds kedel Immergaz. Nu er trykket 0,5. Når jeg prøver at tilføje vand et sted efter 5-10 sekunder efter, at vandet kommer ind i systemet (karakteristisk knurr), fungerer aflastningsventilen ... og følgelig kan jeg ikke hæve trykket. Hvordan man skal være
Besøgende kommentarer
Tilføj en kommentar
Hej Først og fremmest skal du kontrollere sikkerhedstrykskontakten i din kedel. På diagrammet, som jeg vedhæfter, er det placeret ved nummer 13. Kontroller også driften af installationstrykafbryderen, nr. 17 i kredsløbet.
Hvis der under verificeringen af disse to relæer ikke opdages funktionsfejl, er problemet i selve ventilen, der udleder vand. Det er muligt, at det knækkede og derfor ikke reagerer korrekt på stigningen i trykket i systemet, idet det taber det, idet det betragtes som forkert urimeligt. Men mest sandsynligt er årsagen til problemet i et af relæerne, nr. 13 eller nr. 17 i kredsløbet.