I garagen med centralvarme er der ingen vandcirkulation (analyse i slutningen af ​​rækken, og der var ingen skiver i de foregående kasser), det blev besluttet at sætte en cirkulationspumpe (type UNIPUMP UPС 25-60 130). Forudsat ulykker / reparationer i garager om vinteren vil jeg beskytte mod tørpumpedrift. Hvad rådes til at fastslå, at pumpen i dette tilfælde ville være slukket?

Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    Alexey Dedyulin
    ekspert

    God eftermiddag, Sergey.

    Rørens diameter er ikke angivet af dig, men jeg vil ikke fokusere på pumpen. Derfor synes jeg, du skal vælge en flowkontakt fra WF-15 ~ 50-serien. Tallene efter seriebetegnelsen er Øcondition. Mellemværdier er 20, 25, 32, 40. Effektområdet for elektriske motorer, som relæet kan slukke for, er 200 ~ 1200 watt. Den maksimale temperatur på varmebæreren er 110 grader. Skærmbilleder: udseende og egenskaber samt WF-forbindelsesdiagram - vedlagt.