Αχνό φως στο σπίτι όταν ενεργοποιείτε το σύστημα νερού

Βίκτορ
2
η απάντηση
267
απόψεις

Χαιρετίσματα σε όλους. Ένας εξοχικός λέβητας Galan, μια δεξαμενή νερού Ariston και μια αντλία νερού Alco είναι εγκατεστημένες στο εξοχικό σπίτι.

Πριν από τη μετάβαση στο Mosenergo (το οποίο έγινε μέρος της νέας Μόσχας), όλα λειτουργούσαν χωρίς σχόλια. Τώρα όταν ενεργοποιείτε το λέβητα ή το ρεζερβουάρ, ο φωτισμός μειώνεται απότομα και η αντλία λειτουργεί χωρίς να κλείνει. Η εκχωρημένη ισχύς είναι 8 kW, ο λέβητας είναι 6 kW, η δεξαμενή είναι 2,5 kW. Δεν το ενεργοποιούμε ταυτόχρονα.

Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε όλα να λειτουργούν όπως πρέπει; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός

    Τα «συμπτώματα» είναι μάλλον παράξενα. Μοιάζει με χαμηλή τάση, αλλά δεν είναι σαφές πώς αυτό οφείλεται σε αλλαγή στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας - ο εξοπλισμός παραμένει ο ίδιος. Και η συμπερίληψη ενός θερμοσίφωνα αποθήκευσης με ισχύ 2,5 kW, θεωρητικά, δεν πρέπει να σπαταλάται τόσο.

    Για να διευκρινιστεί η κατάσταση, είναι απαραίτητο, για αρχή, να μετρηθεί η τάση εισόδου: την πρώτη φορά χωρίς φορτίο, η δεύτερη - όταν ο φωτισμός μειώνεται. Σύμφωνα με το GOST, η τάση εισόδου πρέπει να είναι 230 V συν / μείον 10%. Εάν είναι χαμηλότερη, αυτός είναι ένας λόγος για καταγγελία στην εταιρεία πωλήσεων ενέργειας. Γενικά, αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στις καλοκαιρινές εξοχικές κατοικίες, λόγω φθαρμένων και μη τεχνικών δικτύων. Μπορείτε να περιμένετε μια απάντηση για μεγάλο χρονικό διάστημα - οι δικτυακοί υπεύθυνοι θα κατηγορήσουν τα πάντα σε εσωτερικά δίκτυα στα dachas σας και σε έναν καλοκαιρινό συνεταιρισμό εξοχικών σπιτιών - αντίθετα, σε υποσταθμό και δίκτυα ραχοκοκαλιάς.

    Εάν η τάση εισόδου είναι κανονική, είναι πιθανό να καούν οι επαφές στο διακόπτη εισόδου. Ελέγξτε τη λειτουργικότητά του ή αντικαταστήστε το με ένα νέο. Αυτή δεν είναι μια πολύ πιθανή επιλογή, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί.

    Χωρίς να εγκαταλείψουμε τον αγώνα για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλης ποιότητας, είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει συζήτηση και αντιδικία, να επιλυθεί τοπικά το πρόβλημα. Απλά βάλτε έναν σταθεροποιητή με 10 kW (περίπου). Δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν είναι ο παλμός θόρυβος, αλλά μάλλον μια μακροπρόθεσμη πτώση τάσης, μπορείτε να φτάσετε με τη φθηνότερη επιλογή με χαμηλή ταχύτητα - μια ηλεκτρομηχανική ή συσκευή ρελέ.

  2. Ειδικός
    Αμίρ Γκουμάροφ
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Βίκτωρ. Μια αλλαγή προμηθευτή μπορεί απλώς να εξηγήσει το «φαινόμενο».

    Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: Ο Mosenergo, αφού δέχτηκε τα δίκτυα, διέταξε να επιθεωρήσει τα δίκτυα για προσωπικό γραμμών.Οι εργαζόμενοι του υποσταθμού, αφού εξέτασαν τον υποσταθμό του καλοκαιριού σας, βρήκαν στον μετασχηματιστή έναν ρυθμιστή τάσης που έφερε στην ακραία του θέση - αντιστοιχεί σε αυξημένη τάση. Ως εκ τούτου, τα ansapfs μεταφέρθηκαν από τον προηγούμενο κάτοχο προκειμένου να διασφαλιστεί αποδεκτή τάση στις απομακρυσμένες εξοχικές κατοικίες. Εάν παραπονεθείτε, οι τεχνικοί θα φτάσουν στον αέρα. Έχοντας διαπιστώσει τη συνάφεια της καταγγελίας σας, θα ζητήσουν από τους υποσταθμούς να επαναφέρουν το "status quo" του διακόπτη.

    Θα περιμένεις πολύ καιρό. Δείτε εάν υπάρχει βρόχος γείωσης κάτω από την είσοδο του εξοχικού σας σπιτιού. Εάν όχι, τοποθετήστε το. Βήμα προς βήμα πώς να το κάνετε ζωγραφισμένα εδώ.

    Συνιστάται επίσης να αναζητήσετε την παρουσία επαναλαμβανόμενης γείωσης του μηδενικού καλωδίου στην εναέρια γραμμή διανομής του καλοκαιριού σας. Οι πλαγιές του εδάφους πρέπει να ακολουθούνται σε διαστήματα 200 μέτρων. Είναι κατασκευασμένα από σύρμα D10 - επισυνάπτεται η γενική εικόνα στο σχόλιο (η κάθοδος του κάτω αριστερού γάντζου πρέπει να ξεκινά με ένα σύρμα). Εάν δεν υπάρχουν πλαγιές γείωσης, πρέπει να τοποθετηθούν από τον ιδιοκτήτη της εναέριας γραμμής.

    Ένα από τα καθήκοντα της επαναλαμβανόμενης γείωσης είναι η «επιστροφή» του μηδενικού δυναμικού στο μηδέν σύρμα. Εάν υπάρχει ανισορροπία φάσης στην εναέρια γραμμή - ένα μη ισορροπημένο φορτίο - τότε η γείωση διασώζει την κατάσταση "αυξάνοντας την τάση". Δεν θα περιγράψω τη θεωρία - για ένα απροετοίμαστο άτομο θα είναι δύσκολο.

    Είναι κακό που δεν συμμορφωθήκατε με το όριο των 8 κιλοβακτηρίων - ανάμεσα στον αναφερόμενο εξοπλισμό δεν υπάρχει φωτισμός, ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο ή άλλες γενικά αποδεκτές συσκευές. Δεν μαγειρεύετε τσάι στο ποντάρισμα;