Πώς να επιλέξετε ένα RCD και ένα difavtomat στο ηλεκτρικό δίκτυο μιας εξοχικής κατοικίας;
Γεια σας. Παρακαλώ βοηθήστε με να καταλάβω την τρέχουσα κατάσταση (μοτίβο). Στο εξοχικό μου, συνδέεται μονοφασική τάση 220 βολτ. Επίσης, οι ηλεκτρολόγοι συνέδεσαν τον ακόλουθο εξοπλισμό: αυτόματη μηχανή εισόδου, μετρητή, αυτόματα μηχανήματα για κάθε γραμμή με το "UZM-51" συνδεδεμένο σε αυτά.
Θέλω, αν είναι δυνατόν:
- Μεταξύ του μηχανήματος εισόδου και του μετρητή, συνδέστε (προσθέστε) το δεύτερο "UZM-51" (σε περίπτωση βλάβης που έχει ήδη συνδεθεί), καθώς και συνδέστε το RCD από τη φωτιά.
- Όλα τα μηχανήματα (εκτός από την είσοδο) πρέπει να αντικατασταθούν με difavtomats με τη σύνδεση του ήδη υπάρχοντος "UZM-51", ή ίσως είναι καλύτερο να αφήσετε τα μηχανήματα ήδη συνδεδεμένα, δηλαδή, όλα είναι όπως είναι, αλλά συνδέστε RCD από ηλεκτροπληξία σε αυτά.
Ποια επιλογή είναι προτιμότερη (καλύτερα) Δεν ξέρω. Από όσα καταλαβαίνω, το difavtomat είναι ένα αυτόματο μηχάνημα + RCD σε μία συσκευή; Και παρακαλώ βοηθήστε με να παραλάβω το RCD και το difavtomat ανά τύπο και ρεύμα (mA). Εάν είναι δυνατόν, δείξτε, σχηματικά, πώς να συνδέσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.
Σχόλια επισκεπτών
Προσθέστε ένα σχόλιο
Καλησπέρα, Αλέξανδρος.
Από την πρώτη παράγραφο της ερώτησής σας συνειδητοποίησα ότι μετά από κάθε αυτόματο διακόπτη της εξερχόμενης γραμμής UZM-51 τοποθετήθηκε.
Έχοντας μελετήσει το PUE, θα διαπιστώσετε ότι συνήθως δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε RCD στις εξερχόμενες γραμμές που πηγαίνουν σε σταθερές συσκευές, λαμπτήρες, δίκτυα φωτισμού. Μάθετε γιατί το έκαναν οι κατασκευαστές. Μπορώ, σημειώνω, να ακολουθήσουν το έργο. Εάν δεν υπήρχε ένα, αυτό σημαίνει ότι χρεώνουν την τιμή της εργασίας.
Επισυνάπτω ένα τυπικό διάγραμμα σύνδεσης UZM-51 στη φωτογραφία σε αυτήν την απάντηση, διαβάστε το. Όπως φαίνεται από αυτό, το RCD είναι εγκατεστημένο μεταξύ του μετρητή και των διακοπτών κυκλώματος των εξερχόμενων γραμμών. Ένα εισαγωγικό μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το μετρητή. Δεν προβλέπεται άλλο RCD στους Κανόνες.
Το UZO σας χρησιμεύει για την αποσύνδεση του δικτύου όταν η τάση πέσει κάτω από 160 V ή υπερβαίνει τα 280 V. Προστατεύει επίσης τον εξοπλισμό από υπερτάσεις τάσης που προκαλούνται από εκκενώσεις κεραυνού και άλλα ισχυρά εξωτερικά φορτία.
Δεν καταλαβαίνω την επιθυμία να αντικαταστήσω τους ήδη εγκατεστημένους διακόπτες κυκλώματος με άλλους - Χρειάζομαι ένα κίνητρο που δεν έχετε προτείνει. Εάν τα ονομαστικά ρεύματα των μηχανών αντιστοιχούν στα επιτρεπόμενα ρεύματα των εξερχόμενων αγωγών, τότε τίποτα δεν χρειάζεται να αλλάξει.
Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Μόνο που πρέπει να επιλέξετε τις σωστές αμπέρ (25Α - αυτό είναι ένα παράδειγμα) - δεν μεταφέρετε το φορτίο του δικτύου σας.
Δεν βλέπω την ανάγκη να τοποθετήσω ένα RCD πυρασφάλειας μαζί με το «αντι-τραυματικό» - αυτή είναι η γνώμη μου. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω: ένα 30-milliampere θα λειτουργήσει και εάν η μόνωση των καλωδίων σπάσει από ένα ρεύμα που δεν προκαλεί πυρκαγιά, δεν θα υπάρχει αρκετή ισχύ.
Η επιλογή των RCD που είναι εγκατεστημένες σε σειρά περιγράφεται λεπτομερώς εδώ σε αυτό το άρθρο.