Πίεση πίεσης σε λέβητα αερίου Kiturami - πώς να το διορθώσετε;
Καλησπέρα Για τρία χρόνια έχουμε συνδεθεί με το αέριο. Κατά την εγκατάσταση του λέβητα, ο σύζυγός μου δεν ήταν στο σπίτι όταν το ξεκίνησε και δεν παρατήρησα ότι η πίεση στον αισθητήρα πηδά - το βέλος συστρέφεται κάθε φορά που ενεργοποιείται ο λέβητας. Προσθέστε νερό στο σύστημα και σε όλα.
Μας είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να ξεπλένουμε με. Πλένεται δύο φορές υπό πίεση. Η πτώση της πίεσης δεν σταμάτησε. Εάν ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος, τότε η πίεση μπορεί να μειωθεί στο μηδέν. Όταν το ζεστό νερό είναι ενεργοποιημένο, το βέλος συστρέφεται.
Έβαλαν ένα δοχείο διαστολής με μεμβράνη - η κατάσταση δεν αλλάζει. Μερικές φορές ο λέβητας δίνει σφάλμα ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό στην αντλία, το αντλούμε. Αλλά πού πηγαίνει το νερό αν δεν διαρρεύσει πουθενά; Όλα ελεγμένα - χωρίς διαρροές. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτήν την πίεση ...
Γεια σου, Σβετλάνα. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Οι λόγοι για την πτώση πίεσης στο CO ενός λέβητα αερίου μπορεί να είναι διάφοροι, θα ξεκινήσω με τους απλούστερους:
1. Αλήθεια, αλλά μπορεί η βαλβίδα εκκένωσης ψυκτικού μέσου να μην είναι καλά κλειστή. Εάν αυτό διορθωθεί, τότε το πρόβλημα θα λυθεί.
2. Διαρροή στο σύστημα CO Πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις. Επιθεωρήστε επίσης προσεκτικά τον εναλλάκτη θερμότητας στο λέβητα, μπορεί να περιέχει μικροπυρήνες που προκαλούν αυτό το πρόβλημα.
3. Η αιτία μιας σταθερής πτώσης πίεσης στο CO μπορεί να είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
4. Εάν κανένα από τα στοιχεία δεν βοήθησε στην επίλυση του προβλήματος, τότε είναι απαραίτητο να ελέγξετε την αυτοματοποίηση του λέβητα αερίου. Είναι πιθανό ότι υπάρχει κατασκευαστικό ελάττωμα.
Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να καλέσετε έναν εξειδικευμένο ειδικό για διαγνωστικά και επισκευές.