Τι γίνεται αν η είσοδος στην μπαταρία είναι από κάτω και η έξοδος από πάνω;

Αντρέι
1
η απάντηση
503
της προβολής

Στα περισσότερα κυκλώματα θέρμανσης φαίνεται ότι η είσοδος στο ψυγείο βρίσκεται στην κορυφή του καλοριφέρ και η έξοδος βρίσκεται στην άλλη πλευρά (όπως το Λένινγκραντ από κάτω). Αλλά είδα ένα άλλο σχήμα - πολύ σπάνιο, αλλά που μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή - η είσοδος στο κάτω μέρος του καλοριφέρ, και η έξοδος προς τα πάνω στην άλλη πλευρά. Μου φάνηκε ότι σε αυτό το σχήμα λειτουργούν πολλές φυσικές ιδιότητες:

  1. Το ζεστό νερό αντικαθιστά το κρύο νερό.
  2. Η παροχή νερού από κάτω αντικαθιστά τον αέρα.

Πες μου, υπάρχει σκοπιμότητα και εμπειρία στην εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος; Θα το εκτιμούσα πραγματικά.

Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Alexey Dedyulin
    Ειδικός

    Καλησπέρα, Αντρέι.

    Με όλο τον σεβασμό, συγχέετε τις επιλογές σύνδεσης των καλοριφέρ με ένα κύκλωμα θέρμανσης. Το Leningradka δεν είναι η αρχή της σύνδεσης καλοριφέρ, αλλά ένα σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα. Στο σχήμα που συνδέσατε με το σύστημα δύο σωλήνων, για λόγους σαφήνειας, δείτε το σχήμα 1 και συγκρίνετέ τα.

    Εάν δώσετε προσοχή, ο σωλήνας επιστροφής σας πηγαίνει σε ξεχωριστό ανυψωτικό και στο Λένινγκραντ ο σωλήνας τροφοδοσίας / επιστροφής συνδέεται με έναν σωλήνα. Το ψυκτικό ρέει από το ένα ψυγείο στο άλλο και ούτω καθεξής έως ότου επιστρέψει ξανά στο λέβητα.

    Το σύστημα θέρμανσης που προτείνετε από εσάς θεωρείται αποδοτικότερο. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το καθεστώς θερμοκρασίας κάθε μεμονωμένου καλοριφέρ σε αντίθεση με αυτό ενός σωλήνα. Για λόγους αντικειμενικότητας, αξίζει να σημειωθεί: ο μονός σωλήνας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας μια συσκευή παράκαμψης. Όταν επιλέγετε ένα σύστημα θέρμανσης στο σπίτι, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το εμβαδόν ενός ορόφου, γιατί ένας σωλήνας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 m2.

    Επιστρέφουμε στο σχήμα 1 και βλέπουμε ξεκάθαρα τα ελαττώματα. Τα καλοριφέρ 1-3 θα είναι πάντα φλογερά, 4-6 βέλτιστες θερμοκρασίες, αλλά 7-8 οι πιο κρύες. Ως αποτέλεσμα, για να διατηρήσετε άνετες συνθήκες σε δωμάτια με καλοριφέρ 7-8, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το λέβητα με υψηλότερη ισχύ, ωστόσο, σε δωμάτια με καλοριφέρ 1-3 θα είναι τόσο ζεστό που πρέπει να ανοίξετε τα παράθυρα. Ο ορθολογισμός της κατανάλωσης φυσικού αερίου δεν είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
    Τώρα ας προχωρήσουμε στη σύνδεση των καλοριφέρ.

    Δεν καταλαβαίνετε αρκετά την αρχή. Το νερό θέρμανσης διαστέλλεται, το οποίο οδηγεί στην κίνησή του μέσω των σωλήνων, το νερό ψύξης από τη βαρύτητα ακολουθεί πίσω στο λέβητα, και ως αποτέλεσμα υπάρχει μια φυσική κυκλοφορία.Αναπαράγει σωστά το νόμο, εφαρμόζεται μόνο στην πράξη, το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, ο αέρας ανεβαίνει, ανεξάρτητα από το πώς συνδέονται τα καλοριφέρ. Επομένως, οι βρύσες για ζιζάνια αέρα τοποθετούνται πάντα στην επάνω αριστερή ή δεξιά γωνία της μπαταρίας.

    Όσον αφορά την απόδοση των καλοριφέρ, ανάλογα με τη σύνδεσή τους. Βασικά χωρίζεται σε δύο τύπους: μονόδρομη (σχήμα 2) και αμφίδρομη σύνδεση (σχήμα 3). Όπως μπορείτε να δείτε, η απόδοση της προτεινόμενης σύνδεσής σας είναι 80%. Το μέγιστο 100% μόνο με μια παρόμοια επιλογή, ακριβώς το αντίθετο.

    Ως αποτέλεσμα. Το σύστημα θέρμανσης στο κύκλωμα σας είναι σωστό και η σύνδεση των καλοριφέρ δεν έχει επιλεγεί η βέλτιστη.

    Συνημμένες φωτογραφίες:

Πισίνες

Αντλίες

Θέρμανση