Un saludo a todos. Una caldera Galan, un tanque de agua Ariston y una bomba de agua Alco están instalados en la casa de campo.
Antes de cambiar a Mosenergo (que se convirtió en parte del nuevo Moscú), todo funcionó sin comentarios. Ahora, cuando enciende la caldera o el tanque, la iluminación se atenúa bruscamente y la bomba funciona sin apagarse. La potencia asignada es de 8 kW, la caldera es de 6 kW, el tanque es de 2.5 kW. No lo activamos al mismo tiempo.
¿Qué hay que hacer para que todo funcione como debería? Gracias de antemano.
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Los "síntomas" son bastante extraños. Parece un voltaje bajo, pero no está claro cómo se debe esto a un cambio en el proveedor de electricidad: el equipo sigue siendo el mismo. Y la inclusión de un calentador de agua de almacenamiento con una potencia de 2.5 kW, en teoría, no debería desperdiciarse tanto.
Para aclarar la situación, es necesario, para empezar, medir el voltaje de entrada: la primera vez sin carga, la segunda, cuando la iluminación se atenúa. Según GOST, el voltaje de entrada debe ser 230 V más / menos 10%. Si es inferior, este es un motivo de queja ante la compañía de ventas de energía. En general, esto no es raro en las cabañas de verano, debido a las redes desgastadas y no técnicas. Puede esperar una respuesta durante mucho tiempo: los networkers culparán todo a las redes internas de sus casas ya una cooperativa de cabañas de verano, por el contrario, a una subestación y redes troncales.
Si el voltaje de entrada es normal, es posible que los contactos en el disyuntor de entrada estén quemados. Verifique su capacidad de servicio o reemplácelo por uno nuevo. Esta no es una opción muy probable, pero no se puede descartar.
Sin renunciar a la lucha por el suministro de electricidad de calidad adecuada, es posible, mientras haya debate y litigios, resolver el problema localmente. Simplemente coloque un estabilizador con 10 kW (más o menos). Dado que el problema no es el ruido impulsivo, sino más bien una caída de voltaje a largo plazo, puede arreglárselas con la opción más barata con baja velocidad: un dispositivo electromecánico o de relé.
Buenas tardes, Victor. Un cambio de proveedor solo puede explicar el "fenómeno".
Permítanme explicar: Mosenergo, habiendo aceptado las redes, ordenó inspeccionar las redes para el personal de línea.Los trabajadores de la subestación, después de examinar la subestación de su cabaña de verano, encontraron en el transformador un regulador de voltaje colocado en su posición extrema: corresponde a un voltaje aumentado. Como tal, los ansapfs fueron transferidos por el propietario anterior para asegurar un voltaje aceptable en las cabañas remotas. Si se queja, los instaladores llegarán por el aire. Una vez establecida la relevancia de su queja, solicitarán a las subestaciones que restablezcan el "status quo" del interruptor.
Esperarás mucho tiempo. Vea si hay un bucle de tierra debajo de la entrada a su casa de campo. Si no, móntelo. Paso a paso como hacerlo bien pintado aquí.
También es recomendable buscar la presencia de una conexión a tierra repetida del cable cero en la línea aérea de distribución de su casa de verano. Las pendientes del suelo deben seguirse a intervalos de 200 metros. Están hechos con una varilla de alambre D10: se adjunta la imagen general al comentario (el descenso del gancho inferior izquierdo debe comenzar con un alambre). Si no hay pendientes de conexión a tierra, el propietario de la línea aérea debe montarlos.
Una de las tareas de la conexión a tierra repetida es "devolver" el potencial cero al cable cero. Si hay un desequilibrio de fase en la línea aérea, una carga desequilibrada, la conexión a tierra rescata la situación al "elevar el voltaje". No describiré la teoría: para una persona no preparada será difícil.
Es malo que no haya cumplido con el límite de 8 kilogramos: entre los equipos enumerados no hay iluminación, una estufa eléctrica, un refrigerador u otros dispositivos generalmente aceptados. ¿No estás cocinando té en la hoguera?