¿Cómo elegir un RCD y un difavtomat en la red eléctrica de una casa de campo?
Hola Por favor, ayúdame a entender la situación actual (patrón). En mi casa de campo, se conecta un voltaje monofásico de 220 voltios. Además, los electricistas conectaron los siguientes equipos: máquina automática de entrada, medidor, máquinas automáticas para cada línea con "UZM-51" conectado a ellos.
Quiero, si es posible:
- Entre la máquina de entrada y el contador, conecte (agregue) el segundo "UZM-51" (en caso de una falla ya conectada), así como conecte el RCD del fuego;
- Todas las máquinas (excepto la de entrada) deben reemplazarse con difavtomats con la conexión del "UZM-51" ya existente, o puede ser mejor dejar las máquinas ya conectadas, es decir, todo está como está, pero conectarles otro RCD de una descarga eléctrica.
Qué opción es preferible (mejor) no lo sé. Por lo que yo entiendo, difavtomat es una máquina automática + RCD en un dispositivo? Y, por favor, ayúdenme a recoger el RCD y el difavtomat por tipo y corriente (mA). Si es posible, muestre esquemáticamente cómo conectar todo esto. Gracias de antemano por su ayuda.
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Buenas tardes, Alexander.
Desde el primer párrafo de su pregunta, me di cuenta de que después de cada interruptor automático de la línea saliente UZM-51 estaba montado.
Después de estudiar el PUE, encontrará que generalmente no es necesario instalar RCD en las líneas de salida que van a dispositivos estacionarios, lámparas, redes de iluminación. Descubra por qué los constructores hicieron esto. Ellos, noto, podrían seguir el proyecto. Si no hubo ninguno, significa que cobraron el precio del trabajo.
Adjunto un diagrama de conexión UZM-51 típico en la foto a esta respuesta, léelo. Como se puede ver en él, el RCD se instala entre el medidor y los interruptores automáticos de las líneas salientes. Una máquina introductoria debe estar frente al medidor. Ningún otro RCD está previsto en las Reglas.
Su UZO sirve para desconectar la red cuando el voltaje cae por debajo de 160 V o excede los 280 V. También protege el equipo de sobretensiones causadas por descargas de rayos y otras cargas externas potentes.
No entiendo el deseo de reemplazar los disyuntores ya instalados por otros. Necesito una motivación que no haya presentado. Si las corrientes nominales de las máquinas corresponden a las corrientes permisibles de los conductores de salida, entonces no es necesario cambiar nada.
Para protegerse contra descargas eléctricas, es posible usar UZO IEK VD1-63 2P 25A 30mA. Solo tiene que elegir los amperios correctos (25A, este es un ejemplo), no lleva la carga de su red.
No veo la necesidad de poner un RCD de seguridad contra incendios junto con "antitraumático", esta es mi opinión. Permítanme explicar: un 30 miliamperios funcionará y si el aislamiento de los cables se rompe por una corriente que no causa un incendio, no habrá suficiente energía.
La selección de los RCD instalados en serie se detalla aquí en detalle. en este articulo.