Preguntas sobre coordinación al conectar un generador de gas
El gas ya está conectado. Hay una caldera y estufa. Consumo de un máximo de 6.6 metros cúbicos por hora. Contador G6. Elegí un generador con un caudal de 4,9 metros cúbicos por hora. Me dirigí a la empresa de diseño y comenzaron las preguntas para mí. Para TU es necesario hacer un cálculo de calor, bien hecho. Pero no entendí por qué.
Pregunta 1. ¿Por qué hacer el cálculo de calor para el generador? En la primera conexión, ya estaba hecho. ¿Quién tiene la razón? Pero TU recibió, ya bien. Hizo un proyecto, una inserción en la salida existente desde el suelo con un medidor separado, grúas, etc. Mosoblgaz terminó por la razón de que la estación de medición en la casa debería ser una.
Pregunta 2. ¿Es la incompetencia del diseñador o la avaricia de Mosobgaz? El proyecto subió de precio. Sustitución de un contador de tubería de un diámetro diferente, etc. El contador en el proyecto G10 es simple sin transferencia de datos. Envuelto de nuevo: dicen que es necesario poner un correo electrónico de bloqueo. una válvula que cuesta 60000r + y una tarjeta inteligente prepaga.
Pregunta 3. ¿Quién delira - proyecto, empresa o Mosoblgaz? Por favor aclarar la situación. Saludos, Andrew.
Hola Hiciste una pregunta bastante complicada, que debería haber sido bien dirigida a Mosoblgaz, pero intentaré responderla en la medida en que haya suficiente conocimiento y comprensión de la situación. Según tengo entendido, está organizando una conversión para reemplazar una caldera de gas por una nueva.
———–
Pregunta 1. Hasta donde yo sé, la lista de documentos necesarios para que Mosoblgaz obtenga las especificaciones técnicas:
1. La declaración del futuro consumidor.
2. Copia del pasaporte.
3. Uno de los documentos de título para el objeto.
4. El plan situacional para la ubicación del objeto.
5. Permiso del complejo de combustible y energía de Moscú para utilizar el recurso natural.
6. Documentos de planificación territorial.
En la columna RECOMENDADO, cito literalmente: "Para determinar la tasa de flujo de gas por hora y la potencia del equipo de gas instalado utilizado para generar energía eléctrica, así como para dar servicio a piscinas, invernaderos, jardines de invierno, etc., realice un cálculo de ingeniería de calor". Como puede ver, el cálculo del calor es de naturaleza consultiva. Pero hay una laguna: cambiar el proyecto y la organización en el derecho absoluto de recalcular la eficiencia energética de la instalación.
———–
Pregunta 2. SP 62.13330.2011 Sistemas de distribución de gas, cláusula 7.10: "Cada objeto donde se instalen equipos que usan gas debe estar equipado con una sola unidad de medición de gas de acuerdo con los documentos legales reglamentarios de la Federación Rusa».
No mientas Realmente solo puede haber un nodo de contabilidad.
———–
Pregunta 3. Esta pregunta me ha causado dificultades, ya que el artículo 544 del Código Civil de la Federación de Rusia establece que: "El pago por la energía se realiza por la cantidad de energía realmente aceptada por el suscriptor de acuerdo con los datos de medición de energía, a menos que la ley, otros actos legales o un acuerdo de las partes dispongan lo contrario. El procedimiento de liquidación de energía está determinado por la ley, otros actos jurídicos o por acuerdo de las partes.».
Es decir, un sistema inteligente prepago contradice dicha ley, ya que el suministro de gas se bloqueará por el volumen de gas que aún no se ha aceptado.
Y así es como literalmente intentan explicar a Mosblggaz sus demandas a los consumidores:
«La elección del medidor está determinada por la decisión de diseño de la organización que realiza el proyecto de gasificación de su edificio de apartamentos. Los medidores instalados deben ingresarse en el registro estatal de instrumentos de medición, tener un certificado válido que confirme el tipo de instrumentos de medición con un período de verificación no vencido. Los medidores deben proporcionar una medición del volumen de gas en todos los rangos de flujo, en función de la potencia de los equipos instalados que usan gas.
GUP MO Mosoblgaz recomienda diseñar y comprar un medidor de gas OMEGA ETK GSM G-4 sin una tarjeta inteligente fabricada por Gazdevice CJSC. La presencia del módulo de radio GSM le permite transmitir automáticamente (de forma remota) las lecturas de un medidor de gas. El consumidor tiene derecho a pagar el costo del gas suministrado utilizando el medidor de gas anterior sin hacer un pago por adelantado, mensualmente, hasta el décimo día del mes siguiente al mes de facturación vencido. Al mismo tiempo, el gas consumido se puede pagar de cualquier manera conveniente para usted, incluso con tarjeta de crédito sin cobrar una tarifa utilizando el servicio de "Cuenta personal" en el sitio web
».De hecho, aquí elogian, pero no ocultan, como puede ver, que sus requisitos son RECOMENDADOS por naturaleza y no obligatorios. Por lo que escuché, solo pueden estar obligados a instalar dichos medidores a partir del 1 de julio, y hasta ahora el proyecto está relacionado con MKD, y no con casas privadas. Además, la instalación allí se llevará a cabo durante la revisión y el diseño de los sistemas de ingeniería en construcción y no a expensas de los consumidores (pero esperaremos / veremos).
“Dicen que necesitas poner un correo electrónico de cierre. una válvula que cuesta 60,000 rublos ”- Yo, como residente de una región que no es de Moscú, no entiendo el costo de 60,000 rublos. El más caro cuesta unos 13 mil, si te ves muy bien. Bien, miramos los documentos, cómo están las cosas con las válvulas de cierre.
Reglas de seguridad contra incendios (PPB 01-03): "p. 84. Las tuberías que suministran gas a los aparatos domésticos e industriales para su combustión en las instalaciones encargadas después de la construcción, revisión, reconstrucción y (o) reequipamiento técnico deben estar equipados con dispositivos (válvulas) de cierre sensibles al calor que cierren automáticamente el gas. la línea cuando la temperatura del ambiente en la habitación en caso de incendio alcanza los 100 ° C. Los dispositivos indicados (válvulas) deben instalarse en la habitación inmediatamente delante de la válvula en la línea de gas.”
Y, según recuerdo, uno de los SNiP también regula algo para el correo electrónico. válvulas
Le aconsejo que documente todo lo que le dicen en palabras, que todas las denegaciones se justifiquen por escrito. Hasta ahora, solo he descubierto que tienen incertidumbre. Justifican fácilmente todo lo demás.
Por favor, manténganos actualizados, la pregunta es muy interesante.