¿Es posible colocar una chimenea coaxial a una altura de 30 cm del suelo?
Hola Planeamos conectar una casa de ladrillo de dos pisos con un sótano al gasoducto. Elegimos una caldera de gas de circuito único con una cámara de combustión cerrada (la caldera se ubicará en el sótano). Hubo un problema al elegir una chimenea.
Nos gustaría instalar una tubería coaxial, pero la distancia máxima a lo largo de la pared exterior de la casa desde el suelo hasta el eje de la tubería es de 30 cm. ¿Hay alguna forma de instalar una tubería coaxial en esta situación? ¿O deberíamos considerar otras opciones?
Comentarios de los visitantes
Agrega un comentario
Buenas tardes
Su pregunta es bastante complicada y debe considerarse más bien como un proyecto, pero no nos la proporcionó. Al mismo tiempo, dicha disposición de la chimenea en la documentación reglamentaria es solo de carácter consultivo.
Entonces, según SP 42-101-2003 "Disposiciones generales para el diseño y construcción de sistemas de distribución de gas a partir de tuberías de metal y polietileno": "Las aberturas de los conductos de humo en la fachada de un edificio residencial durante la extracción de productos de combustión de equipos de calefacción a gas a través de una pared externa sin instalar un canal vertical deben colocarse de acuerdo con las instrucciones de instalación para el equipo que usa gas del fabricante, pero al menos:
- 2,0 m del nivel del suelo;
- 0.5 m horizontalmente a ventanas, puertas y respiraderos abiertos (rejillas);
- 0.5 m sobre el borde superior de ventanas, puertas y rejillas de ventilación;
- 1.0 m verticalmente a las ventanas al colocar agujeros debajo de ellas.
Las distancias indicadas no se aplican a las aberturas de ventanas llenas de bloques de vidrio. No se permite la colocación de aberturas de canales en la fachada de edificios debajo de la rejilla de ventilación. La distancia más pequeña entre las dos aberturas de canal en la fachada del edificio debe tomarse al menos 1.0 m horizontalmente y 2.0 m verticalmente ".
Esta es una aplicación de PG 21 (aviso, no vinculante). En general, todavía no hemos desarrollado un conjunto de requisitos para los sistemas de chimeneas coaxiales, existen muchas lagunas. A diferencia de los estrictos requisitos verticales.
Puedo decir que es probable que su proyecto se reduzca de raíz debido al incumplimiento de la seguridad contra incendios. Aquí es necesario buscar regionalmente y consultar con los ingenieros de una economía de gas en particular.Aunque personalmente tampoco entiendo cómo protegerá la tubería de gas de la chimenea de la basura, heladas, ventisqueros, niños, mascotas y otras cosas, a 30 cm del suelo.
También se requerirán cálculos aerodinámicos, también pueden convertirse en la base de la falla. Pero aquí estoy tranquilo para usted, porque el trabajo como la instalación de una caldera de gas es realizado por especialistas con la aprobación y aprobación del esquema, que también es desarrollado por una persona con antecedentes técnicos.
Había otra pregunta que me protegía. Hay preguntas sobre la disposición de la sala de calderas, para las cuales también hay ciertos requisitos, de acuerdo con la documentación del proyecto. El tamaño de la habitación, la presencia de una ventana, incluso si estamos hablando del sótano (por cierto, relativamente recientemente se permitió equipar salas de calderas en locales de este tipo). Pero, de nuevo, hay muy poca información sobre el tema. Debe ir a la economía de gas en el lugar de residencia, con la documentación del proyecto de la casa y un esquema aproximado de la sala de calderas, la salida de la chimenea, consultar.