El ventilador del sistema dividido Polaris se apaga, ¿qué podría ser?

Alexander
1
la respuesta
226
vistas

El sistema dividido se llama POLARIS, tiene aproximadamente 5 años. Al comienzo de la temporada de calor, se limpió y se verificó la presión.

Sin embargo, se reveló un mal funcionamiento: durante la operación, después de un tiempo bastante largo, el ventilador se apaga y el compresor continúa funcionando con un ruido cada vez mayor. Además, cuanto más baja sea la T, ¡antes sucederá esto! La pregunta es: ¿no funciona el relé de apagado del compresor o se dispara el fusible térmico del ventilador? El tiempo normal de operación no es suficiente para enfriar completamente la habitación.

Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Alexey Dedyulin
    Experto

    Hola

    Antes que nada, verifique la configuración, tal vez usted mismo haya configurado un modo de operación en el que el ventilador se apaga. Por ejemplo, en el modo "Suspender", el ventilador se apaga después de 6 horas después del arranque del aire acondicionado, en el modo "Seco", después de 1-2 horas. La mejor opción es restablecer todas las configuraciones del sistema dividido a los valores predeterminados de fábrica. Para todos los modelos POLARIS, esto se hace de la misma manera: presionando el botón Restablecer en el control remoto.

    Si el problema persiste después de un reinicio, puede haber varias razones para este comportamiento del aire acondicionado:

    1. Funcionamiento inestable del sensor de temperatura. La unidad de control del sistema dividido no recibe datos de temperatura ambiente del sensor, por lo tanto, apaga el ventilador. Es difícil detectar con precisión este mal funcionamiento: con un sensor inoperativo, el ventilador se apaga después de 1-2 minutos después de encender el dispositivo, y su apagado se produce después de un largo tiempo, es decir. El sensor funciona básicamente.

    2. Problemas con la unidad de control. No quiero molestarlo, pero los síntomas que describe son inherentes a este desglose particular. Si la unidad de control funciona mal, el aire acondicionado parece funcionar, pero se comporta de manera extraña: el ventilador se enciende / apaga, se activa la protección del compresor, los indicadores parpadean, etc. Puede diagnosticar un desglose marcando todas las "pistas" en el chip. Si se detecta una falla, se realiza un parpadeo o un reemplazo completo de la unidad de control.

    En cualquier caso, sus suposiciones sobre un relé de apagado del compresor que no funciona o un fusible térmico del ventilador disparado no son las causas, sino las consecuencias del mal funcionamiento.