Caídas de presión en el sistema de suministro de agua (pozo + bomba "Acuario")
Saludos! Durante cinco años, la bomba centrífuga "Aquarius" (no recuerdo el modelo, potencia de aproximadamente 1 kW) ha estado en mi pozo durante bastante tiempo, fue suficiente para todo, pero en el momento del apagado el manómetro mostró 3.2-3.5 atm.
Recientemente, la presión se ha vuelto deficiente. Es decir Obtiene los mismos 3.2-3.5 atm, luego, cuando se abre el grifo, la presión comienza a caer muy pronto, una corriente débil fluye desde la ducha. Al mismo tiempo, la bomba en el pozo está zumbando, el motor está funcionando, pero la corriente del grifo es apenas posible. Si cierra el grifo, la presión aumenta de nuevo, pero no tan rápido como antes. ¿Con qué podría estar conectado esto? Gracias por las respuestas!
Hola La estanqueidad del sistema de tuberías puede verse afectada o la resistencia hidráulica puede aumentar, lo que se debe a la obstrucción del filtro. Si una verificación visual no confirma esto, entonces no hay suficiente agua en el pozo (es decir, su velocidad de flujo ha disminuido debido a la sedimentación). Esta situación es muy peligrosa para la bomba, puede fallar. Si esta es precisamente la razón de la caída de presión, el riesgo de una falla de la bomba se reduce al instalar un interruptor de presión con protección contra marcha en seco.