¿Por qué principio cambia la presión en el sistema de agua caliente sanitaria?
Saludos Brevemente sobre el problema. El sistema para suministrar agua caliente a mis hogares está organizado de acuerdo con un punto muerto. Tubo simple El problema es que incluso cuando todas las ramas de los edificios residenciales están bloqueadas, se produce un cambio cíclico en la presión, la oscilación en la carretera. Y, en consecuencia, cuando las estaciones de bombeo de refuerzo en edificios residenciales, etc., funcionan normalmente, debido a la acumulación de presión en la carretera de suministro (ciudad), no pueden proporcionar un suministro estable a los apartamentos.
El proveedor de agua caliente durante mucho tiempo nos convenció de la configuración incorrecta de las estaciones de refuerzo para la construcción de viviendas. Pero al final, después de haber ido a nuestras casas y haber completado los cortes, sobre los que escribo al principio de la carta, me convencí de que el problema estaba en sus redes.
En su sala de calderas en el suministro después de la estación de bombeo, la presión es estable en 4.5 puntos y no cambia. ¿Dónde buscar finura hidráulica?
Hola En el sistema de ACS, se observa una disminución de la presión hidrostática en la dirección del flujo en movimiento. La inestabilidad de la presión puede deberse a la capacidad limitada del suministro principal de agua.
El rendimiento insuficiente de la tubería se puede explicar por:
1. Un aumento en el número de consumidores.
2. Inicialmente realizó incorrectamente el cálculo hidráulico de la tubería.
3. Válvulas que funcionan mal, apertura incompleta.
4. Desechos que ingresan a la red de suministro de agua caliente.
5. Reducir la sección interna de las tuberías como resultado de la deposición de cal en sus paredes, como en la foto.
Al reducir la holgura interna, no solo disminuye el rendimiento de las tuberías, sino que también aumenta el coeficiente de rugosidad y, como resultado, la resistencia hidráulica del sistema aumenta.