Hyvää iltapäivää Vanhempani asuvat 14-kerroksisessa rakennuksessa - rakennuskohdassa vuonna 1975 Pietarin Krasnoselsky-alueella. Talo ei toimi APS-järjestelmää.

Talossa on kaasuliesi ja melkein täysin suljetut ikkunat kellarissa. Vanhemmat-insinöörit uskovat, että korkearakennuksen turvallisuus vaarantuu. He kirjoittivat rikoslakiin - ei vastausta. Kerro minulle, mistä nykyisestä asiakirjasta / tiedoista voit saada kuvauksen - minkä pitäisi olla ilmanvaihto- ja turvajärjestelmä 14-kerroksisessa asuinrakennuksessa vuonna 1975 kaasuliesi kanssa.

Mihin organisaatioihin voin ottaa yhteyttä tarkastaakseni ja tehdäkseni koditurvallisuutta koskevan päätelmän? Mihin organisaatioihin minun tulee ottaa yhteyttä palauttaakseen tarvittavat olosuhteet kotiturvallisuudelle? Kiitos

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    Hei Tarvitset asetuksen nro 1521 luetteloon sisältyvät asiakirjat, pakolliset normit ja säännöt, joilla varmistetaan rakennusturvallisuuden teknisen määräyksen noudattaminen:

    1. SNiP 31-01-2003 “Asuinrakennukset”, kohdat 4.5–4.7.
    2. SP 60.13330.2012 “SNiP 41-01-2003“ Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi ”.
    3. SP 62.13330.2011 “SNiP 42-01-2012“ Kaasunjakelujärjestelmät ”.

    Sekä muut asiakirjat:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - rakennusten paloturvallisuudesta.
    2. ПП № 870 - ТР kaasunjakeluverkkojen turvallisuus.
    3. SP 402.1325800.2018 - säännöt kaasun kulutuksen suunnittelusta.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- palojärjestelmiä suojaavat säännöt.
    5. SP 402.1325800.2018 - ”Asuinrakennukset. Säännöt kaasunkulutusjärjestelmien suunnittelulle. "
    6. Liittovaltion laki nro 123 - ”Paloturvallisuusvaatimuksia koskevat tekniset määräykset”.
    7. PP nro 390— ”Paloturvallisuusjärjestelmästä”.

    Nämä asiakirjat voivat ohjata sinua kirjoittaessasi toistuvaa hakemusta rikoslakiin.

    "Minkä pitäisi olla ilmanvaihto- ja turvajärjestelmän 14-kerroksisessa asuinrakennuksessa vuonna 1975 kaasuliesi kanssa" - ei. Nyt MKD, yleensä, ei kaasu yli 28 metriä harvoin poikkeuksin. Kyllä, et tarvitse sitä, MKD: lle edellä esitetyt vaatimukset ovat riittävät. Voit ohjata yleisiä säännöksiä, ne ovat aivan tarpeeksi.

    Mitä rikoslakiin. Ehdotan, että kirjoitat rikoslakiin toisen pääjohtajalle osoitetun lausunnon ja ilmoita luettelo sääntelyasiakirjoista, joita pyyntösi ohjaa. Sinun on kirjoitettava 2 kappaletta ja muista saada vahvistus hakemuksesi vastaanottamisesta.Jos sinulle ei ole vastattu tai kieltäydytty, sinulla on 2 tapaa:

    1. Suorita riippumaton tarkastus tai ota yhteyttä vastuussa oleviin paloturvallisuusviranomaisiin.

    2. Valita asuntotarkastusvirastolle, Rospotrebnadzorille, syyttäjän virastolle (valitse missä itse), että rikoslain edustajat eivät halua kommunikoida kanssasi tai loukkaa jotain (liitä jäljennökset lausunnoista ja rikoslain vastauksista, jos sellaisia ​​on).

    Periaatteessa yksi ei häiritse toista, voit käyttää molempia vaihtoehtoja. Yleensä tuomioistuimessa tällaiset vaatimukset täytetään. Mutta suurin osa säännöistä koskee vain uusia, kunnostettuja ja kunnostettuja rakennuksia. Toisaalta, perus-APS voidaan asentaa milloin tahansa.

    Muuten, kunnostusta tehdään Venäjän federaation eri alueilla taajuudella 10-25 vuotta. Tämä ei ole normatiivinen, mutta silti sinulla tulisi olla likimääräisiä päivämääriä tapahtuman suunnittelussa, etenkin taloon muodostetun viestinnän mukaan.

    Ota rohkeasti yhteyttä viranomaiseen, mutta kirjoita ja toimita toistettu hakemus rikoslakiin ja järjestää se niin kuin pitäisi.