Mikä katkaisija asennetaan? ABB B16 C tai ABB B 20 C?

Alexander
1
vastaus
1066
käyntiä

Hyvää päivää! Ongelma on seuraava: uudessa rakennuksessa sähköpaneelista laitetaan 3x4 vaijeri lattioon 220 V sähköliesi varten. Shtil AT 220 / 100-1.0-50 on tarkoitus kytkeä vaiheittainen auto muuntaja, sitten siellä on vahvistin 100-180 W: lle + kehruu 50 W: lle.

Kysymys on mikä katkaisija asennetaan? Huomasin tällä hetkellä ABB B16 C ja ABB B 20 C. Kiitos jo etukäteen.

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Alexander.

    Tietenkin on parempi kysyä kaavio piirtääksesi - graafinen kuva sulkee tulkinnan pois.

    Ymmärsin kysymyksesi perusteella: johto lähetettiin 220 voltin suojasta pistorasiaan. Sähkökiuas ja automaattinen muuntaja on kytketty pistorasiaan kaksoispainikkeen / tee kautta. Automuuntajaa suojaava kone on asennettu automaattisen muuntajan eteen, toisin sanoen tee / double: n jälkeen.

    Autotransformerin nimen purkamista varten - AT-220-100-1-50:
    - AT - ymmärrettävää;
    - 220 volttia - ensiöjännite;
    - 100 volttia - toissijainen;
    - 1 kVA - muuntajan välittämä nimellisteho;
    - 50 hertsiä - vaihtovirtataajuus.

    Pääparametri valittaessa katkaisijaa on muuntajan teho 1 kVA. Karkeasti sanoen voit olettaa, että automaattinen muuntaja voi syöttää sähköä 1 kilowatin viritinvahvistimille.

    Primaarikäämin läpi virtaava virta määritetään seuraavasti: 1000 wattia / 220 volttia = 4,5 A.

    Tarvitset siis kaikkia koneita, jotka katkaisevat yli 4,5 A: n virran. "ABB B16 C" on liian suuri, "ABB B 20 C" on vielä suurempi. Kaikki kytkimet, joiden luokitus on 4A, ovat parempia, esimerkiksi "ABB S201M 1P 4A".

    Jos tarkoitit silti johtimen “sähköpaneeli - pistorasia” suojaamista, niin “huolehtimasi” koneet olisivat sopivia. Selitän esimerkiksi: ilman läpi heitetty alumiinikaapeli AVVG 3 * 4 kulkee 30 ampeeria. Lattiaan heitetty kaipaa 20% vähemmän.