Kolmivaiheinen oikosulku selektiivisyys

Marat
1
vastaus
90
käyntiä

Kolmivaiheiseen virtapiiriin on asennettu 4 kolmivaiheista katkaisinta, lähinnä kuormaa (9 kW kuorma, kytketty päälle kontaktorin kautta) on 25 A: n katkaisija, 25 A sen jälkeen, 40 A sen jälkeen ja tulo 50 A. Kuinka voin tehdä tämän piirin selektiiviseksi oikosulun aikana? Nyt lyhyesti kaikki koneet sammutetaan, mikä aiheuttaa haittaa. Kiitos

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Vasily Borutsky
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Marat. Virtalähdepiirissäsi on liiallinen määrä koneita ja se on virransyötön perusperiaatteiden vastainen.

    Selitän: Oletetaan, että ensimmäinen, 50 ampeeria, sijaitsee sähköasemalla, toinen 40 ampeeria on johdatus työpajan kytkentätauluun. Sitten kaksi 25 ampeeria menee peräkkäin - miksi? Sähköasemien virransyöttöpiirit mahdollistavat aina työpajojen jakelupisteiden silmukkatehon tai perusjakelupisteen asentamisen, josta muut kytkentälaitteet syötetään säteittäisten linjojen kautta.

    Seuraava kysymys on, missä oikosulkuja esiintyy, missä piirin osassa? Ilman spesifisyyttä vastaus on huonompi kuin kahvinjauhojen ennustaminen.

    Sinun on päivitettävä virtalähdepiiri, laskettava uudelleen virrat K.Z. tarkista piirin osista koneiden asetusten oikea valinta

    Vaihtoehto ongelman ratkaisemiseksi - esimerkiksi sulakkeiden asentaminen 50 ampeerin automaattisen koneen sijasta.