Kuinka voin korjata ongelmallisen ilmanvaihdon autotallin kellarissa?

Alexander
2
vastaus
355
käyntiä

Tervetuloa! Minulla on kysymys kellarikerroksen ilmanvaihdon uudelleen järjestämisestä. Kellarikerroksen koko on 6x4x4 m koko autotallen kehän ympärillä, ts. kellarikerros “tarkalleen” autotallen alla. Asia on seuraava: Tulo- ja poistoaukot sijaitsevat yhdellä lyhyellä seinällä. Ote polven läpi FBS: n kautta kadulle, pituus noin 3 m. Valmistetulla ja asennetulla Khanzhenkov-ohjaimella (TsAGI) kellarin yläkulmaan.

Tulo tapahtuu myös polven läpi FBS: n kautta ja tuuletuskanava laskee sen toisessa nurkassa lattiaan, ~ 25-30 cm kellarikerroksesta. Tämä järjestelmä on väärä, koska muodostetaan “hyppääjä” ja pysähtymisalue kellarin kauimpiin kulmiin. Jos siirrät, pidentämällä tuloa tai ulosvirtausta tuuletuskanavalla, voit saada diagonaalikuvion, mutta mikä on parempi siirtää, tulo tai ulosvirtaus?

Jos oletetaan yhdistetty ilmanvaihto, jatka ulostuloaukkoa ja asenna aksiaalipuhallin, vaikkakin deflektori toimii hyvin, tarkistin sen savulla ja paperinauhalla, mutta jatkoputkessa, joka on 6 metriä, ilmanvaihto ei toimi ilman pakotusta kanavan paikallisen vastuskyvyn vuoksi.

Jos virtausta jatketaan samalla tavalla jättämällä poistoaukko sellaisena kuin se on (luonnollinen), silloin tuuletuskanavan paikallisen vastuskyvyn vuoksi virtaa ei enää enää tapahdu, tai puhaltimen asentamiseksi sisäänvirtaukseen. Sisääntulon ja ulostulon halkaisijat 125 mm, ei ole mahdollista tehdä uudelleen, samoin kuin siirtää poisto tai virta rakennustavalla.

Luonnollinen ilmanvaihto sellaisilla halkaisijoilla ja laskentalaite ei toimi, mutta käytännössä se johtuu todennäköisesti deflektorista, mutta kaukaisissa nurkissa on pysähtymisvyöhykkeitä.

Pidettäessä sisäänvirtausta luonnollisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan ilmanvaihtokanava on selvästi kallistettava “alas”? vaikka kaikki toimisivat erittäin huonosti itse kanavan vastushäviöiden vuoksi. Mitä tehdä?

Vierailijoiden kommentit
  1. asiantuntija
    Aleksei Dedyulin
    asiantuntija

    Hyvää iltapäivää, Alexander.

    Virtaus riippuu kanavan suurimmasta läpimenosta ja ulosvirtauksen vetovoimasta. Sinun tapauksessa on edullista siirtää tulo, koska poistoaukko toimii ja luo jo jonkinlaista ilman liikettä. En suosittele koskettamaan sitä uudestaan. Läpivirtauksen putken halkaisija on 125 mm. Se riittää huoneeseen, jonka tilavuus on 48 m3.

    Jotta voidaan ymmärtää, kuinka ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuutena toimii, on tarpeen mitata poistoputken ilmavirtaus. Voit toimia empiirisesti, koska ongelma on joka tapauksessa ratkaistava. Siirrä sisäänvirtaus ja katso mikä on ulosvirtausvoima.

    Jos sanomalehtipaperia imetään huomattavasti sisään, ilma kiertää. Jos se tarttuu hiukan reikään, asenna poistopuhallin ulosvirtaukseen, mikä lisää raikkaan ilman virtausta ja ilmanvaihtoa kokonaisuutena.

    Suosittelen ostamaan heti kosteusanturilla varustetun tuulettimen. Asettamalla sen tiettyyn osoittimeen, se kytkeytyy itsenäisesti päälle / pois päältä ilman sinun osallistumistasi.

    Suosittelen lisäksi lukemaan artikkeleita:
    1. Kellarin ilmanvaihto - tässä on yleistä tietoa.
    2. Muoviset kanavat - lajikkeet, joissa on valintasuosituksia. Hyödyllinen tulonsiirron vaiheessa.
    3. Kosteusanturilla varustetun tuulettimen sijasta asennetaan usein kanavia, tämä ratkaisu sopii myös sinulle. Käyttöparametrit ja näkymät on esitetty yksityiskohtaisesti tämä artikkeli.

  2. Alexander

    Hyvää päivää, Aleksei! Kiitos vastauksesta! Oikeastaan, kun odotin vastausta, en istunut tyhjäkäynnillä ja spekulatiivisten päätelmieni, intuitioini ja teknisen koulutukseni kautta sisäänvirta pidensi tuuletuskanavaa.

    Tietysti kanava (aksiaalinen) tuuletin oli asennettava sisäänvirtaukseen, kokeisiin ja myös ulosvirtaukseen. Tulo hieman heikompi. Suuntaaja toimii, kun tuulta on, ja jos ei, konepellissä ei ole tuuletinta, mutta sitten saadaan melkein täydellinen koneellinen ilmanvaihto получается Yleensä käyn läpi vaihtoehtoja, niitä ei ole paljon 🙂

    Laitteen suhteen ajattelin jo, että kysymys on ratkaisussa, jotta voimme ainakin arvioida lukujen mukaan tulon ja poistumisen välistä eroa.

    Mitä kosteusanturiin tulee. Itse asiassa sinun on vertailtava ilmankosteutta “yli laidan” ja sen sisällä, laskettava absoluuttinen kosteus täältä ja vasta, ja vasta sitten päätettävä, tuuletetaanko tämä ilma vai ei. Elektroniikka kykenee tekemään tämän, muuten voit "tuoda" enemmän kosteutta kuin se on, ja kellarikerroksen seiniä ei ole vielä eristetty, ts. kylmää ja kastepistettä ei ole peruutettu ...

    1. Kaikki on selvää täällä, mutta en voi muuttaa mitään rakentamisella tai se tulee olemaan erittäin kallista.
    2. Käytän myös valmistajan VKO F125 mm “VENTS” -puhaltimia

    Kuten ymmärrän, tarvitsen jo säännöllisesti mekanisoitua tuloa, joten tuloilman kanava voidaan asentaa "tarkalleen". Talvella tuloilmapuhallin on kytkettävä päälle satunnaisesti, paitsi että minulla on sähköinen kaihdin tuloon. Kupun (ulosvirtauksen) kanssa sinun täytyy miettiä.