Dobar dan Moji roditelji žive u zgradi s 14 spratova - točka izgradnje 1975. u okrugu Krasnoselsky u Sankt Peterburgu. Kuća ne radi APS sustav.

Kuća ima plinske peći i gotovo potpuno zatvorene prozore u podrumu. Roditelji-inženjeri smatraju da je sigurnost visokogradnje ugrožena. Pisali su Kaznenom zakonu - nema odgovora. Molim vas, recite mi u kojem trenutnom dokumentu možete dobiti opis - kakva bi trebala biti ventilacija, sigurnosni sustav u 14-spratnoj stambenoj zgradi 1975. s plinskim štednjacima.

Koje organizacije mogu kontaktirati radi provođenja inspekcije i donošenja zaključka o sigurnosti u kući? Koje organizacije trebam kontaktirati kako bih vratio potrebne uvjete za sigurnost u kući? Hvala

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Bok Potrebni su vam dokumenti na popisu Uredbe br. 1521, obvezni propisi i pravila koja osiguravaju poštivanje Tehničkog propisa o sigurnosti gradnje:

    1. SNiP 31-01-2003 „Stambene višestambene zgrade“, stavci 4.5-4.7.
    2. SP 60.13330.2012 „SNiP 41-01-2003„ Grijanje, ventilacija i klimatizacija “.
    3. SP 62.13330.2011 „SNiP 42-01-2012“ Sustavi distribucije plina “.

    Kao i drugi dokumenti:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - o požarnoj sigurnosti zgrada.
    2. PP № 870 - TR sigurnost plinovodnih mreža.
    3. SP 402.1325800.2018 - pravila za dizajn potrošnje plina.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- pravila koja štite protivpožarne sustave.
    5. SP 402.1325800.2018 - „Stambene zgrade. Pravila za dizajn sustava za potrošnju plina. "
    6. Savezni zakon br. 123 - „Tehnički propisi o zahtjevima za sigurnost od požara“.
    7. PP br. 390 - „O režimu zaštite od požara“.

    Ti se dokumenti mogu voditi kad napišete ponovljenu prijavu Kaznenom zakonu.

    "Kakav bi trebao biti sustav ventilacije i sigurnosti u 14-etažnoj stambenoj zgradi 1975. s plinskim štednjacima" - br. Sada se MKD u pravilu ne gasificira više od 28 metara s rijetkim iznimkama. Da, ne treba vam, zahtjevi za MKD koji su vam dani gore su dovoljni. Možete se voditi općim odredbama, one su sasvim dovoljne.

    Što se tiče Kaznenog zakona. Predlažem da u Kazneni zakon napišete još jednu izjavu upućenu čelniku i navedete popis regulatornih dokumenata kojima se rukovodite svojim zahtjevom. Morate napisati u 2 primjerka i svakako dobiti potvrdu o primitku svoje prijave.Ako niste dobili odgovor ili ste odbili, imate dva načina:

    1. Provedite neovisni pregled ili se obratite nadležnim tijelima za zaštitu od požara.

    2. Žalite se stambenoj inspekciji, Rospotrebnadzor, tužiteljstvu (odaberite gdje sami) da predstavnici Kaznenog zakona ne žele s vama komunicirati ili nešto prekršiti (priložite kopije izjava i odgovor Kaznenog zakona, ako ih ima).

    U principu, jedno ne ometa drugo, možete koristiti obje mogućnosti. U pravilu su na sudu takvi zahtjevi udovoljeni. No, većina pravila primjenjuje se samo na nove, rekonstruirane i obnovljene zgrade. S druge strane, osnovni APS se može instalirati u bilo koje vrijeme.

    Usput, remont se provodi u različitim pojasevima Ruske Federacije s učestalošću od 10-25 godina. To nije normativno, ali ipak biste trebali imati neke približne datume kada se događaj planira, posebno prema komunikacijama uspostavljenim u kući.

    Slobodno se obratite nadležnima, ali svejedno napišite i ponovo podnesite ponovljenu prijavu Kaznenom zakonu i uredite je kako treba.