Što učiniti ako stroj ispadne dok bojler radi?
Dobar dan Kad je bojler radio, automatski stroj (32A) počeo je kucati. Kad se voda ohladila, uključite je - djeluje. Nakon malo posla, on opet nokautira. Posljednjih dana, kada se uključi čak i s apsolutno hladnom vodom, ona odmah puca. Zašto tako Reci mi, molim te. Hvala
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobar dan, Aleksandere.
Jednostavno je nemoguće nedvosmisleno odrediti uzrok rada prekidača prema vašim podacima. Stoga ću pretpostaviti da je napajanje vaše kuće jednofazno, a kotao je spojen na štitnik kućice koja ima stroj za otvaranje. Shema je u prilogu nakon komentara.
Kroz stroj s ocjenom 32A možete spojiti kotao kapaciteta 7 kilovata. Provjerite snagu vašeg kotla na putovnici. Ako je blizu 7 kilovata, tada zamjena stroja s prekidačem s velikom nazivnom strujom - 40 ampera može pomoći.
Da biste bili sigurni da ožičenje do kotla, sam bojler radi, možete eksperimentirati - spojite kotao zaobilazeći 32-amperski prekidač, nakon što isključite prekidač ulaznog kruga. Kad uključite, pogledajte reakciju brojača - ako se disk počne "ludo" vrtjeti - to znači da je ožičenje do kotla ili samog kotla neispravno.
Usput, ako je brojač diska nešto ubrzan, a prekidač ulaznog kruga drži, možete procijeniti potrošenu snagu lanca ožičenja-kotla (trebate izračunati potrošenu snagu, na primjer, za 5 minuta. Pomnoživši ovu vrijednost s 12, dobivate stvarnu snagu kotla. Usporedite činjenicu s putovnicom - može se ispostaviti da stroj malo nedostaje).
Među razlozima može biti neuspjeh ožičenja. Bacite privremene barake s 32A stroja na bojler - ako ova opcija ne uzrokuje gašenje, onda je krivo ožičenje. Morat će ga zamijeniti. Ako i dalje kuca, kriv je onda bojler. Ne preporučujem sam popravak.
Usput, stroj 32A također može biti slaba karika - prije svih eksperimenata pokušajte zamijeniti ga sličnim novim.