Kakvu zaštitnu opremu staviti na nisku stranu transformatora?

Dmitry
1
odgovor
669
posjeta

Dobar dan Zanima vas pitanje selektivnog rada prekidača i osigurača 0,4 i 10kV. Postoji STP od 10 / 0,4 kV, na čijoj je visokoj strani ugrađen PRVT-10.

Potrošač ne zna što je instalirano (automatski ili osigurač), ali nazivne struje su poznate. Koju zaštitnu opremu (automatski ili osigurač) je bolje staviti na donju stranu transformatora? I kako odabrati pravi stroj? Smislio sam kako odabrati osigurač.

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Dobar dan, Dmitrije. Prekidači, osigurači instalirani odmah nakon što je niskonaponski izlaz transformatora prekinuo kratki spoj na sabirnicama - oni spremaju transformator. Prekidači, osigurači instalirani na odlaznim dovodnicima, isključuju te priključke kada su preopterećeni ili "spasi" opremu podstanice u slučaju kratkog spoja na odlaznim kablovima.

    Prilikom odabira automatskih osigurača, osigurača za izlazne priključke, ne treba obratiti pozornost na sastav potrošača električne energije. Ovdje je glavni faktor nazivna struja odlaznog kabla koji opskrbljuje električnu energiju do potrošača. Vođeni nazivnom strujom kabela, nadzemne linije odaberite stroj, osigurač najbliže gornje vrijednosti. Recimo da kabel In iznosi 500 ampera, pokupite stroj s najbližom nazivnom strujom.

    Ako veza napaja pojedinačne visokonaponske potrošače električne energije - na primjer, pumpu koja odabire 70% nazivnog broja kabela, razmotrite dopuštena preopterećenja. Ocjena stroja će se morati povećati. Ovdje se pitanje rješava izračunavanjem. Slično je i s osiguračem.

    Savjetujem davanje prednosti prekidačima. Oni jamče najbolju selektivnost - 8A stroj uvijek će raditi brže od 6A stroja. Osigurači su teži: moraju preskočiti korak. Odnosno, umetak 31A izgorjet će brže nego umetnuti 50A, a umetak s srednjom vrijednošću od 40A može biti ispred 31A.

bazeni

pumpe

zagrijavanje