Koji se RCD ulaz može staviti na opterećenje od 11 kW?
Dobro došli! Recite mi koji RCD mogu unijeti u privatnu kuću površine 98 m² koja troši 11 kW?
Komentari posjetitelja
Dodajte komentar
Dobro došli! Recite mi koji RCD mogu unijeti u privatnu kuću površine 98 m² koja troši 11 kW?
Dobar dan, Max.
Najvjerojatnije, vaša kuća ima jednofazni ulaz. Za odabir RCD-a prema struji koji uređaj može preskočiti, morate pretvoriti 11 kilovata u ampere. Ne dajete sastav potrošača struje, pa se možete osloniti na prosječnu vrijednost cos φ za vikendice, koja je jednaka 0,9.
Tada će struja biti jednaka - I = P / (U * cos φ) = 11000 / (220 * 0,9) = 56 ampera.
Uobičajeno, uvodni RCD je zaštita od požara, odnosno ima postavku zaštite od 100 ili 300 miliampera. Za vas je najbolja opcija RCD od 100 miliampera sa nazivnom strujom od 63 ampera. Prethodna „veličina“ je 100 mA / 40 A, a sljedeća je 100 mA / 100 ampera.
Yandex.Market daje najjeftiniji (2350 rubalja) talijanski UZO "ABB FH202". Unosom upita "jednofazna jednofazna 100 miljapera 63 ampera" dobit ćete druge mogućnosti.