Gdje mogu dobiti smjernice za ugradnju koaksijalnog dimnjaka?

Michael
2
odgovor
233
gledanja

Bok Ponuđeno mi je staviti koaksijalni dimnjak (vodoravni) za plinski kotao (1. kat dvokatne kuće s potkrovljem). Prema normama (SP), za dimnjak vam je potrebno 500 mm iznad krova, nigdje u standardima nisam našao iznimku za koaksijalne dimnjake.

Postoji li dokument koji se može predstaviti vatrogascima i plinskim radnicima? Hvala

Komentari posjetitelja
  1. Vladimir

    Bok

    Što se tiče točnih standarda i SNiP - morate se obratiti stručnjacima koji će izrađivati ​​projekt uzimajući u obzir sva postojeća pravila. Osim toga, isti plinski radnici mogu dobiti savjet.

    Na SNiP-u mogu dati jednostavan dijagram za primjer.

    Priložene fotografije:
  2. stručnjak
    Evgenia Kravchenko
    stručnjak

    Dobar dan Postoji normativni dokument za koaksijalne dimnjake, iako još uvijek pluta, preporučuje se, ali i dalje postoji i nalazi se u zajedničkom ulaganju, koji ste vjerojatno već proučavali više puta, samo niste obraćali pažnju na aplikacije.

    SP 42-101-2003 "Opće odredbe za projektiranje i izgradnju sustava za distribuciju plina od metalnih i polietilenskih cijevi" - evo ga, ovo je škakljiv dokument, pogledamo Dodatak "G".

    U odlomku D.20 čitamo da je dopušteno povlačenje proizvoda izgaranja kroz vanjske zidove bez vertikalnog kanala ako postoje zatvorena komora za izgaranje i uređaj za prisilno uklanjanje ovog proizvoda u atmosferu.

    D.21 - ovdje nam kažu da je neophodno slijediti upute za instaliranje opreme koja koristi plin koji koristi poduzeće koje je izrađivalo konstrukciju (naravno, imajući sve certifikate), međutim, pažnja! Pridržavanje sljedećih obaveznih standarda:

    - 2,0 m od razine tla;
    - 0,5 m vodoravno na prozore, vrata i otvorene otvore (rešetke);
    - 0,5 m iznad gornjeg ruba prozora, vrata i ventilacijskih rešetki;
    - 1,0 m okomito na prozore kad postavljate rupe ispod njih.

    Navedene udaljenosti ne odnose se na prozorske otvore ispunjene staklenim blokovima. Postavljanje kanala kanala na pročelju zgrada ispod ventilacijskog rešetka nije dopušteno. Najmanja udaljenost između dva kanala na fasadi zgrade treba biti najmanje 1,0 m vodoravno i 2,0 m okomito.Kad postavljate dimni kanal ispod nadstrešnice, balkona i vijenaca na krovu zgrada, kanal treba nadići krug opisan polumjerom R (slika D.2).