Nema porasta tlaka - otpuštanje ventila

Vladimir
1
odgovor
99
posjeta

Bok Imam zidni kotao dvostrukog kruga Immergaz. Sada je tlak 0,5. Kada pokušavam dodati vodu, negdje nakon 5-10 sekundi nakon što voda uđe u sustav (karakteristično mrmljanje), sigurnosni ventil djeluje ... i prema tome ne mogu povisiti tlak. Kako biti

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Amir Gumarov
    stručnjak

    Bok Prije svega, morate provjeriti sigurnosni prekidač tlaka u vašem kotlu. Na dijagramu koji sam priložio nalazi se na broju 13. Također provjerite rad prekidača za instalacijski tlak br. 17 u krugu.

    Ako se tijekom provjere ova dva releja ne otkriju kvarovi, onda je problem u samom ventilu, koji ispušta vodu. Moguće je da se pokvario i stoga ne reagira ispravno na porast tlaka u sustavu, padajući ga, smatrajući ga pogrešnim prekomjernim. No, najvjerojatnije, uzrok problema je u jednom od releja, broj 13 ili br. 17 u krugu.

    Priložene fotografije:

bazeni

pumpe

zagrijavanje