Dobro došli! Želim poboljšati klimu u standardnim vrtićima i školama. Nastava je puna, tj. broj ljudi je iznad norme.

Je li bolje instalirati dovodni ventil za prozore na sve prozore ili instalirati strop ili zid kasetnog ventilacijskog uređaja? Koji je bolji? Koje su prednosti i nedostaci ovih rješenja?

Hvala!

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Aleksej Dedyulin
    stručnjak

    Dobar dan, Enkhtuvshin. U početku morate shvatiti koliko je gužva.

    Izračuni su izrađeni u skladu s uputama SanPiN i SNiP 31-06-2009. Izračunava se prema jednostavnoj formuli - prema zahtjevima izmjena zraka za jednog učenika ne smije biti manja od 16 m3 / sat. tj 30 učenika x 16 m3 / sat = 480 m3 / sat plus jedan nastavnik treba dodati.

    Ovisno o opterećenju po odrasloj osobi:
    - najmanje 25 m3 / sat;
    - prosječno 45 m3 / sat.

    Nastavit ćemo od najmanje 480 m3 / sat + 25 m3 / sat = 505 m3 / sat.

    Sada moramo izračunati kubaturu klase. U starim sovjetskim školama, razredna površina je vrlo različita, može biti od 38 do 65 m2. Polazit ćemo od činjenice da je površina jednog razreda 50 m2, a visina stropa 3,3 metra. Volumen je 50 * 3,3 = 165 m3.

    Izračunavamo potrebnu brzinu izmjene zraka po satu 505 m3 / sat: 165 m3 = 3. To jest, tri puta bi se izmjena zraka trebala dogoditi u roku od jednog sata.

    —————
    Što se može učiniti:

    1. Ugradite dovodni ventil za prozore na sve prozore. Radi jasnoće vidi sl. 1. U idealnim uvjetima, jedan ventil za dovod prozora zamjenjuje 40 m3 / h. Pretpostavimo da u jednoj klasi postoje tri prozora i sva tri prozora s krilima. 3 krila * 40 m3 / sat = 120 m3 / sat. A treba nam 505 m3 / sat. Ova opcija nije prikladna za podatke iz uvjetnog izvora.

    2. Ugradite strop ili zid ventilacijske jedinice na kasetu. U izravnom smislu, kasetni ventilacijski uređaj je filter koji se ugrađuje na postojeći dovodni ili ispušni ventilacijski kanal. Slika 2, jasno je prikazana radi razumijevanja. Čini mi se da mislim na kraju krajeva opskrbnog i ispušnog sustava, koji se ponekad naziva i rekuperator. U ovom slučaju samo odaberite model potrebne snage. Postoji nekoliko modifikacija: od jednostavnijih do višenamjenskih. Jedna od najjednostavnijih na smokvi. 3.

    Čak i u većini proračunskih modela zrak ulazi u prostoriju zagrijanu.Pri kupnji obratite pažnju na raspon radnih temperatura, usredotočujući se na klimu u vašem području. Važno je obratiti pozornost na minimalnu radnu temperaturu. Ugradnja traje ne više od sat vremena i uzrokuje minimalnu štetu na popravku. Cijene počinju od 12 000 rubalja.

    Kao rezultat toga. Za ekonomsku izvedivost potrebno je izračunati za svaku sobu, djelujući na gore navedenom primjeru. Na temelju dobivenih podataka, sasvim je moguće ugraditi dovodni ventil, što će biti najjeftinija opcija. Ako trebate instalirati rekuperator, jasno ćete razumjeti potrebnu snagu i ispravno prilagoditi potreban proračun.

    Uz to, savjetujem vam da pročitate članke o našoj web stranici instalacije s prisilnim zrakom i ispuhom i recirkulacijska ventilacija.

    Sretno.

    Priložene fotografije:
  2. stručnjak
    Vasilij Borutsky
    stručnjak

    Dobar dan, Enkhtuvshin. Dopunit ću Aleksejev odgovor dobrim vijestima - danas je segment nisko učinkovitih ventilatora proširen industrijskim i poluindustrijskim rekuperatorima. Na primjer, "PRANA-200C" osigurava dovod / ispuh po satu jednak 235/220 kubnih metara zraka (karakteristike su date na snimci zaslona). Cijena jednog takvog rekuperatora je ₽39.000.

    Programeri projekta vjerojatno će dizajnirati tradicionalnu ventilaciju s spuštenim stropovima koji pokrivaju pocinčane zračne kanale. Želim vas upozoriti - postoje tekstilni propusni zračni kanali koji ne stvaraju propuh - oni ispuštaju svjež zrak duž cijele duljine (priložen snimka zaslona). Ako ih primijenite, tada nije potreban spušteni strop koji smanjuje volumen prostorije.

    Priložene fotografije: