Koje su norme za ugradnju grijača zraka za instalaciju s prisilnim zrakom?

Svetlana
1
odgovor
262
gledanja

Dobar dan! U proizvodnoj prostoriji u ventilacijskoj komori ugrađena je jedinica za dovod zraka s električnim grijačima. Izvođači su primijetili da se klima uređaj s električnim grijačima zraka uopće ne može instalirati, samo na vodenoj bazi. Recite mi, molim vas, postoje li takve norme? Hitno potrebno!

Komentari posjetitelja
  1. stručnjak
    Evgenia Kravchenko
    stručnjak

    Dobra večer Malo informacija o vašoj temi. Nisam našao niti jedan regulatorni dokument koji zabranjuje izravno postavljanje električnih grijača, ali postoje mnogi akti koji reguliraju ugradnju električnih uređaja u posebne prostorije. To jest, ne možemo jednostavno postavljati i postavljati električni grijaći uređaj gdje god želimo i onako kako želimo. Najvjerojatnije, upravo je zbog toga vaši "izvođači" okončali vašu ideju.

    Na primjer, okrećemo se SP 31-110-2003 DIZAJN I UGRADNJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA STAMBENIH I JAVNIH ZGRADA:

    „15.2 Sljedeće vrste grijaćih uređaja dopuštene su za stacionarne električne sustave grijanja zgrada: niskotemperaturni suhi i uljni radijatori, raspodijeljeni grijaći uređaji, električni grijači ventilatora, akumulacijske električne peći, grijaći kablovi, građevinski strukturni elementi s ugrađenim niskotemperaturnim grijaćim elementima i električnim grijačima vode. Grijači moraju imati certifikat o sukladnosti i sigurnost od požara. "

    To jest, ako imate takve certifikate, kao što vidite, imate pravo na instalaciju. Ali, čisto teoretski. Ne znamo kako ga imate u proizvodnji, ali postoje određene nijanse ugradnje.

    Pogledajmo ponovo zajedničko ulaganje:

    „15.8 Uređaji za grijanje smještaju se na nezapaljive građevne građevine. Dopušteno postavljanje grijača na zapaljive građevinske konstrukcije pod uvjetom da je između grijača i konstrukcije postavljen sloj negorljivog toplinski izolacijskog materijala. Radijatori za grijanje trebaju se nalaziti uglavnom ispod prozorskih otvora.

    15.9 Uređaji za grijanje koji se koriste u sustavima električnog grijanja s temperaturom većom od 75 ° C trebaju biti ograđeni rešetkama napravljenim od nezapaljivih materijala ili se trebaju primijeniti druge dizajnerske mjere da se spriječi dodirivanje ili nanošenje kućnih predmeta izravno na uređaj.

    15.10 Na nacrtima električnih sustava za opskrbu toplinom moraju se navesti veličine uređaja za grijanje, načini njihove ugradnje i učvršćivanja.

    15.11 Temperatura vanjske površine elemenata električnog sustava opskrbe toplinom na većini grijanih mjesta u normalnom radu ne smije prelaziti, ° C:

    Uređaj za grijanje grijanja - 85.
    Izolacija žice - 65.
    Grijač vode - 90.

    15.12 U prostorijama javnih zgrada opremljenih automatskim sustavima za gašenje požara potrebno je osigurati automatsko gašenje električne opskrbe toplinom kada se pokrenu sustavi za gašenje požara.

    15.13 Udaljenost od električnih grijaćih uređaja do zapaljivih materijala G2-G4 mora biti najmanje 0,3 m. "

    I tako dalje, lako možete sami pronaći dokumente. Ima ih mnogo - SNIPs, GOSTs, PB. Baš tako, izvođač radova neće biti kapriciran. Ali ovdje nagađamo na osnovi kave, ne znajući kakvu sobu imate tamo, koje veličine, što proizvodite, kakav dizajn. Ili nas detaljno prosvijetlite u komentarima ili zatražite od izvođača da dokumentira vaš zahtjev.

    Sretno

bazeni