Jó napot Szüleim egy 14 emeletes épületben élnek - az építkezés 1975-ben, Szentpétervár Krasnoselsky kerületében található. A ház nem működik APS rendszer.

A házban gáztűzhelyek és szinte teljesen zárt ablakok vannak az alagsorban. A szülők-mérnökök úgy vélik, hogy a sokemeletes épület biztonsága veszélybe kerül. Írták a büntető törvénykönyvhöz - nem válaszoltak. Kérem, mondja meg, melyik aktuális dokumentum (ok) ban szerezhet leírást - milyennek kell lennie a szellőztetésnek, a biztonsági rendszernek egy 197 emeletes 14 emeletes lakóépületben gáztűzhelyekkel.

Mely szervezetekkel lehet kapcsolatba lépni az ellenőrzés elvégzéséhez és az otthon biztonságával kapcsolatos következtetés levonásához? Mely szervezetekkel kell felvenni a kapcsolatot az otthoni biztonsághoz szükséges feltételek helyreállítása érdekében? Köszönöm

Látogatók megjegyzései
  1. szakértő
    Vaszilij Borutsky
    szakértő

    Helló Szüksége van az 1521 sz. Rendelet jegyzékében szereplő dokumentumokra, a kötelező normákra és szabályokra, amelyek biztosítják az épületbiztonsági műszaki előírások betartását:

    1. SNiP 31-01-2003 „Lakóházak”, 4.5–4.7.
    2. SP 60.13330.2012 “SNiP 41-01-2003“ Fűtés, szellőzés és légkondicionálás ”.
    3. SP 62.13330.2011 “SNiP 42-01-2012“ Gázelosztó rendszerek ”.

    Egyéb dokumentumok mellett:

    1. SNiP 21-01-97 * (SP 112.13330.2011) - az épületek tűzbiztonságáról.
    2. ПП № 870 - ТР gázelosztó hálózatok biztonsága.
    3. SP 402.1325800.2018 - a gázfogyasztás tervezési szabályai.
    4. SP 3 (4, 5, 6, 7, 10) .13130 ​​- a tűzoltórendszereket védő szabályok.
    5. SP 402.1325800.2018 - „Lakóépületek. A gázfogyasztási rendszerek tervezési szabályai. "
    6. 123. sz. Szövetségi törvény - „A tűzbiztonsági követelményekre vonatkozó műszaki szabályok”.
    7. PP szám: 390 - „A tűzbiztonsági rendről”.

    Ezek a dokumentumok vehetnek figyelembe, amikor ismételt kérelmet írnak a Büntető Törvénykönyvbe.

    „Milyennek kell lennie a szellőztető és biztonsági rendszernek egy 197 emeletes 14 emeletes lakóépületben gáztűzhelyekkel” - nem. Az MKD rendszerint ritkán kivételével általában 28 métert meg nem gázosít. Igen, nincs rá szüksége, elegendőek az MKD-vel szemben támasztott követelmények, amelyeket Ön fent megadott. Általános rendelkezésekkel vezérelheti őket, ezek elégségesek.

    Ami a büntető törvénykönyvet illeti. Javaslom, hogy írjon be a büntető törvénykönyvbe egy újabb, a feje felé címzett nyilatkozatot, és adja meg a szabályozási dokumentumok listáját, amelyekre Ön igénye alapján irányul. Két példányban kell írni, és mindenképpen meg kell erősítenie a jelentkezés kézhezvételét.Ha nem kaptak választ vagy megtagadtak, akkor kétféle módon működhet:

    1. Végezzen független vizsgálatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a felelős tűzbiztonsági hatóságokkal.

    2. Panaszkodjon a Rospotrebnadzor Lakásfelügyeleti Intézetének, az ügyészi hivatalnak (válassza ki magát), hogy a büntető törvénykönyv képviselői nem akarnak veled kommunikálni vagy valamit megsérteni (csatolja a nyilatkozatok és a büntető törvénykönyv válaszának másolatát, ha van ilyen).

    Az egyik nem zavarja a másikot, mindkét lehetőséget használhatja. A bíróság a szabályokat általában teljesíti. A legtöbb szabály azonban csak új, rekonstruált és felújított épületekre vonatkozik. Másrészt az elemi APS bármikor telepíthető.

    Mellesleg, a nagyjavítást az Orosz Föderáció különböző sávjaiban végzik 10–25 éves gyakorisággal. Ez nem normatív, de ennek ellenére van néhány hozzávetőleges dátuma, amikor a rendezvényt megtervezik, különös tekintettel a házban kialakított kommunikációra.