Hol kaphatom meg a koaxiális kémény felszerelési útmutatóit?
Helló Felkérést kapok egy koaxiális kémény (vízszintes) elhelyezésére egy gázkazánhoz (egy emeletes tetőtéri ház 1. emelete). A szabványok (SP) szerint egy kéményhez 500 mm-re kell a tető felett, a szabványokban sehol sem találtam kivételt a koaxiális kéményekre.
Van-e olyan dokumentum, amelyet be lehet mutatni a tűzoltóknak és a gázipari dolgozóknak? Köszönöm
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Helló
A pontos szabványok és az SNiP vonatkozásában - minden létező szabály figyelembevételével fordulnia kell a szakemberekhez, akik elkészítik a projektet. Ráadásul ugyanazok a gázipari dolgozók kérhetnek tanácsot.
Az SNiP-en egy egyszerű diagramot adhatok egy példára.
Jó napot Létezik egy normatív dokumentum a koaxiális kémények számára, bár még mindig úszó, ajánlott, mindazonáltal létezik, és a közös vállalkozásban található, amelyet valószínűleg már többször megvizsgáltál, csak nem figyelt az alkalmazásokra.
SP 42-101-2003 "Fém- és polietiléncsövekből származó gázelosztó rendszerek tervezésére és felépítésére vonatkozó általános rendelkezések" - íme, ez egy trükkös dokumentum, a "G" függelékben tekintjük meg.
A D.20. Bekezdésben azt olvassuk, hogy az égéstermékek visszahúzása a külső falakon függőleges csatorna nélkül megengedett, ha van egy lezárt égési kamra és egy eszköz ennek a terméknek a légkörbe történő kényszerített eltávolítására.
D.21 - itt azt mondják, hogy feltétlenül kövesse a szerkezetet gyártó vállalkozás gázfelhasználó berendezéseinek telepítésére vonatkozó utasításokat (természetesen, minden tanúsítvánnyal), mindazonáltal ügyeljen! A következő kötelező előírások betartása:
“ - 2,0 m-re a talajszinttől;
- 0,5 m vízszintesen az ablakokhoz, ajtókhoz és nyitott szellőzőkhöz (rácsokhoz);
- 0,5 m-rel az ablakok, ajtók és a szellőzőrácsok teteje felett;
- 1,0 m függõlegesen az ablakokhoz, amikor lyukakat helyeznek alá.
A megadott távolságok nem vonatkoznak az üvegtömbökkel kitöltött ablaknyílásokra. A csatornanyílások elhelyezése az épület homlokzatán a szellőzőrács alatt nem megengedett. Az épület homlokzatán lévő két csatorna nyílás közötti legkisebb távolságot legalább 1,0 m vízszintesen és 2,0 m függőlegesen kell venni.Amikor a füstcsatornát egy előtetõ, erkélyek és az épületek tetejének karnisai alá helyezik, a csatornanak túllépnie kell az R sugár által leírt körön (D.2. Ábra).
“