È possibile unificare un circuito di riscaldamento contemporaneamente su due piani?

Vladimir
1
la risposta
143
di visione

Benvenuti! È possibile unire un circuito di riscaldamento contemporaneamente su due piani (5 + 3 radiatori)? Pipa -25. Installazione di Leningrado. O diviso in due circuiti? Grazie

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Buon pomeriggio, Vladimir.

    Una domanda voluminosa, offrirò due soluzioni.

    La prima opzione è illustrata graficamente nello Schema 1. Lo svantaggio principale è il forte raffreddamento lungo l'anello grande. I primi radiatori saranno i più caldi e più lontani saranno i più freddi:

    - 1, 2 sono i più caldi;
    - 3, 4, 5, 6, temperatura moderata;
    - 7, 8 sono più freddi.

    La seconda opzione è rappresentata graficamente nel diagramma 2. Questa è una forma di realizzazione piuttosto efficace, che semplifica il bilanciamento del sistema e la regolazione del regime di temperatura dei radiatori. spiegazione:

    1 - regolazione della valvola a spillo per il bilanciamento del sistema;
    2 - bypass. Consente di regolare o scollegare completamente una batteria;
    3 - in fase di installazione, è indispensabile prevedere la presenza di una gru Mayevsky su ciascun radiatore;
    4 - valvole a sfera installate. Permettendo di riparare, sostituire o spegnere temporaneamente uno specifico radiatore dal sistema.

    L'efficienza di un tale sistema è molto più elevata, consente di regolare il regime di temperatura per ogni stanza separatamente.

    —————-

    Se hai notato, in entrambi i casi viene stabilita una connessione diagonale. La Figura 3 mostra chiaramente il vantaggio della connessione diagonale. L'efficienza è del 12% superiore. Ma a questo proposito, c'è un inconveniente: lo spazio allocato è riempito di limo nel tempo.

    Il problema è risolto abbastanza facilmente. In fase di installazione, è necessario installare una valvola di lavaggio (la posizione di installazione è indicata dal numero 1). Quando l'angolo diventa temperatura più bassa, solo il tubo di ritorno dal radiatore viene chiuso con una valvola a sfera e il lavaggio (preinstallare qualsiasi contenitore) apre tutti i fanghi, i depositi sotto pressione verranno lavati da questa area.

    Posso presumere che dal numero di radiatori l'area della tua casa sia 100-130 m2, quindi un sistema con un singolo circuito ti soddisferà completamente. Allo stesso tempo, due circuiti renderanno il sistema più flessibile, con capacità molto maggiori. Lo schema presentato richiede meno bilanciamento, nel caso di lunghezze di contorno approssimativamente uguali.In base al layout effettivo della casa, alla posizione degli elementi riscaldanti, è possibile modificarlo con successo, avvicinandosi a condizioni quasi ideali.

    Foto allegate:

piscine

pompe

Riscaldamento