Ventilatori rubati dai sistemi di scarico fumi e di estinzione incendi

vincitore
1
la risposta
100
visite

Ciao, aiuto con consigli. Il sistema di scarico del fumo nell'edificio di 14 piani non funziona: i fan hanno rubato! A questo proposito, le domande:

  • Un edificio può essere gestito?
  • L'impianto di scarico fumi è compreso nel sistema di estinzione globale?
  • Quanto costano i fan, l'installazione e la messa in servizio?
  • Chi è responsabile del funzionamento dello scarico fumi e del sistema antincendio?

Edificio residenziale a 1 piano con 14 ingressi della serie I-209. Costruito nel 1969. Numero di appartamenti: 98.

Grazie!

Commenti dei visitatori
  1. esperto
    Alexey Dedyulin
    esperto

    Prima di tutto, voglio chiederti: hai fatto una dichiarazione sul furto, informato il codice penale. Devono installare i nuovi ventilatori nel più breve tempo possibile, poiché il sistema di eliminazione dei fumi è incluso nel sistema generale di estinzione incendi di un condominio.

    Il sistema di gestione della tua casa è responsabile del funzionamento del sistema di rimozione del fumo e di estinzione dell'incendio, quindi non è necessario conoscere domande sui prezzi, poiché gli inquilini non devono pagare per il ripristino dei ventilatori. Se il codice penale sta lentamente risolvendo il problema, quindi contattare direttamente i vigili del fuoco, sicuramente aiuteranno a risolvere questo problema il più rapidamente possibile.

    Dalla documentazione tecnica dovrebbe concentrarsi su GOST 12.1.004-91, GOST 12.3.047-98.