Come sbarazzarsi del rumore della pompa per aumentare la pressione dell'acqua nel seminterrato?
Buon pomeriggio In un edificio multipiano (16 piani) nel seminterrato, sotto il mio appartamento, è stata installata una pompa per aumentare la pressione dell'acqua in modo che raggiungesse i piani superiori. Dopo l'installazione nell'appartamento è iniziato un ronzio, che sentiamo sia di giorno che soprattutto di notte.
Alla mia domanda sul perché fosse impossibile installarlo in locali non residenziali, la risposta è stata data che la pompa è installata solo all'ingresso del tubo. Non ci sono davvero altre opzioni? Impostato ad esempio ai piani superiori o, ancora, sotto una zona non residenziale, letteralmente a 10-15 metri dall'ingresso di questo tubo.
Quali sono le possibili soluzioni a questo problema? Grazie
Commenti dei visitatori
Aggiungi un commento
Buona giornata Inna, qui non puoi fare nulla fisicamente, dal momento che si tratta di un seminterrato, non delle tue proprietà personali, e ancora di più, non puoi toccare la pompa. Potresti provare l'insonorizzazione, ma probabilmente non ti aiuterà nella tua situazione.
Ma ci sono altre soluzioni abbastanza legittime al problema.
Ad esempio, MUK 4.3.2194-07 "Controllo del rumore in aree residenziali, in edifici e locali residenziali e pubblici"Dichiara che il livello di rumore consentito nei locali residenziali durante il giorno è di 55 dBA e di notte 45 dBA. Le misure vengono generalmente eseguite dal tutor, ma in generale è possibile presentare un reclamo a Rospotrebnadzor.
Per il superamento di questa norma, un'ammenda amministrativa può essere imposta ai colpevoli o può essere emesso un avvertimento ai funzionari da 4.000 a 8.000 rubli, a funzionari legali da 40.000 a 80.000 rubli. Non così grandi quantità, ma il rumore che dovranno eliminare altrimenti si trasformeranno in sistematiche. Esiste anche un sistema di penalità per il rumore durante le "ore tranquille", in diverse regioni si tratta di periodi diversi, di solito 2 ore nel pomeriggio e nei fine settimana / festivi (di solito questa mattina è prima delle 10-11). È necessario specificare a livello regionale.
Ecco un altro documento adatto che puoi presentare al codice penale - SP 30.13330.2012 "Approvvigionamento idrico interno e fognatura degli edifici". Cito da lì:
"7.3.3 Gli impianti di pompaggio che forniscono acqua agli edifici per scopi di potabilizzazione, incendio e circolazione dovrebbero, di norma, essere situati in questi edifici, nonché nei locali di unità di riscaldamento, locali caldaie e locali caldaie, garantendo rigorosamente livelli di rumore accettabili negli edifici e vibrazioni, in conformità con SanPiN 2.1.2.2645.
7.3.5 Le installazioni di pompaggio situate in edifici residenziali, organizzazioni per bambini o in età prescolare, hotel, sanatori, ospedali, case di riposo dovrebbero fornire la riduzione del rumore e delle vibrazioni in conformità con SanPiN 2.1.2.2645; CH 2.2.4 / 2.1.8.562; CH 2.2.4 / 2.1.8.566. "
A proposito, le vibrazioni della stazione di pompaggio possono danneggiare l'integrità della struttura dell'edificio. Se la stazione viene installata con violazioni e per questo motivo il suo livello di rumore viene aumentato, è nell'interesse del codice penale correggere questo momento il prima possibile.